我的观点是(仅针对PC级ATSE而言):
一、对于放射式配电的ATSE,其短路保护可由低压屏出线回路开关兼任,其隔离功能:(1)若与低压屏出线开关同在较短距离(如30米以内)的可视范围内,则可由低压屏开关兼任;(2)对于除(1)之外的情形,应在ATSE处设置隔离开关。当然,该隔离开关可以是独立于ATSE另设,也可以由ATSE自带。至于说带0位的ATSE,算不算自带隔离功能,这应取决于具体产品自身性能。但请注意:大部分厂家带0位ATSE产品,是不可以算为隔离功能的。
二、对于链接式配电的若干台ATSE,其短路保护一般仍可由低压屏出线回路开关兼任,其隔离功能则应在ATSE处设置隔离开关来解决。后续解答完全同前款一。 |
|