会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
为短路电流而考虑设备成本!
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
elegantyuer
[问题探讨]
为短路电流而考虑设备成本!
火
[复制链接]
elegantyuer
elegantyuer
当前离线
积分
2938
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2015-2-24 08:16:03
|
显示全部楼层
项目已经结束,最终设计院要求:变压器阻抗要求做到10%,减小短路电流对电气保护元件的要求,短路值:50kA,峰值125kA。进线柜采用施耐德MT系列智能框架断路器,操作电源220VDC,高压连跳保护。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zhouke
zhouke
当前离线
积分
10140
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-2-24 11:41:19
|
显示全部楼层
改为多台小变压器要增加中压柜的数量,很可能增加投资。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
《建筑电气》文章讨论
电气人生
充电站