游泳池的循环水泵有人游泳的时候能不能运行?采用全是“双重绝缘循环泵电机”?
游泳池的等电位不能解决外 ...
sccat 发表于 2013-8-10 14:17
游泳池的循环水泵,估计不会直接布置于 0、1、2 吧?
否则,GB 16895.19-2002 应该会有规定,而不会是现在的规定:
702.471.3.1 总则
除第 702.471.3.2 条所提到的喷水池 0 区和 1 区外,只允许采用标称电压不大于交流 12V 或直流 30V 的 SELV 保护方式,其安全电源应装在 0 区、1 区和 2 区以外的地方(另见第 702.53 和 702.55 条)。
只当人在 0 区外时才打算投人运行的水池内的设备,其电源回路应采用下列保护方式之一:
——SELV(见 GB 14821.1-1993 的第 5.1 条),其安全电源应装在 0 区、1 区和 2 区之外;或
——采用额定剩余动作电流不大于 30mA的剩余电流保护器自动切断电源(见GB 14821.1-1993的第 7.1 条);或
——电气隔离(见 GB 14821.1-1993 的第 7.5 条),隔离电源仅向一台设备供电,隔离电源装在 0 区、1 区和 2 区之外。
这些设备的电源回路的电源插座和这些设备的控制电器应设有提醒使用者的警告牌,告知只有当游泳池内无人时,才允许使用这些设备。 |
|