隔离开关选用几P
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
lichengjian
[求助]
隔离开关选用几P
火..
[复制链接]
小道道
小道道
当前离线
积分
243
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-9 16:09:11
|
显示全部楼层
回复
9#
lichengjian
第3条没有感觉到好蹊跷吗?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lichengjian
lichengjian
当前离线
积分
2441
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2013-10-9 16:54:36
|
显示全部楼层
回复
31#
小道道
现在不让带了,不知道其他地方是怎么规定的。以前排烟风机箱可以出插座,照明,现在也提倡照明引自专用的应急照明箱,而不取自排烟风机箱
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
kzy2012
kzy2012
当前离线
积分
131
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-10 16:37:57
|
显示全部楼层
好好的学习一下
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
腰突大侠
腰突大侠
当前离线
积分
132
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-21 16:53:43
|
显示全部楼层
一般做法是4P,如果两个电源是共同接地的话,可以采用3P。
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复