楼主: RK5707

[问题探讨] 进线电缆你是怎么选的呢?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:40:20 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长


    543.4.1  PEN导体只能在固定的电气装置中采用,而且,考虑到机械强度原因,其截面积不应小于:
铜:10mm2 或铝:16mm2。


这条太给力了!
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-10-9 14:45:01 | 显示全部楼层
回复 23# hahaoohehe


    我发这个帖子的目的是让大家 关注下PEN线的重要性,才编写了这个题目。
如果是实际是实际工程,我估计没人愿意采用TN-C-S系统,采用TN-S的大有人在。
如果采用了TN-C-S。尺短哥已经说的很明白。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-9 14:48:30 | 显示全部楼层
TN-C-S也有问题,主要是如果多路电源至同一单体,PEN重复接地会导致杂散电流。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:06:35 | 显示全部楼层
对于TN-S和TN-C-S两系统在电气安全方面,基本没区别,但当变压器不在建筑物内时,PE线与N线在进户处才分离,PE线与N线间的电位差或共模电压就低些,对于含有大量电子系统的建筑物来说更适合,而且还经济。

引用别人的!!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-11 16:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-10-11 16:27 编辑
回复  yangyang7201
GB50054-2011-3.2.2 应该是对 带电导体的规定。
PEN(实)在太特殊了(一身兼两职 ...
RK5707 发表于 2013-10-9 14:38


可以仔细阅读一下3.2.2的条文说明,仅将此条理解为“是对带电导体的规定”有误,此条同样适用于保护导体。
只是因为PEN导体“身兼两职”的特殊性,故3.2.10特别提高了要求,个人理解其与3.2.2条是一种包络的关系。

PS:贵帖中“带电导体”的称谓不够严谨,我想贵帖中此称谓应该是指代“正常工作下的带电导体”
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-10-11 20:45:03 | 显示全部楼层
回复 36# yangyang7201


    不愧是元老,严谨、缜密。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-17 15:41:00 | 显示全部楼层
任柯 你又跑这里来了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-21 14:53:37 | 显示全部楼层
一下就抓住了问题的要害,这规范还理解的真到位
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-21 15:00:22 | 显示全部楼层
TN-C-S曾经大量使用,不过对于当代城市复杂的地下环境可能不是太适合了,容易暗流涌动。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-21 15:03:14 | 显示全部楼层
TN-C-S曾经大量使用,不过对于当代城市复杂的地下环境可能不是太适合了,容易暗流涌动。
应该是到了正式公开提倡—S,减少—C-S的时候了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 16:00:21 | 显示全部楼层
这个题目把我坑了,不过还是长见识了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-23 07:21:51 | 显示全部楼层
回复 26# hahaoohehe


    就强度而言,如果P和N分开总面积小于10,显然分开节约,PEN身兼二职》10是合理的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 08:48:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 13:40:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:06:43 | 显示全部楼层
回复 38# 土鸡瓦犬
你能来,我也能来。
回复

使用道具 举报