此文若不是老前辈所作,相信杂志社是不会发表的。 学无止境 发表于 2013-10-10 09:54 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
可能没有表达清楚,此文能发表可能是杂志社对老前辈的敬重,而并非是杂志社对文章中内容的认同。 学无止境 发表于 2013-10-10 16:14 登录/注册后可看大图
(从第1灯到末位1灯都应采用PE线连接一起),是正确的吗? 是正确的。 (但是,都这样了,是不应当做TT系统的。) 本文只要讲明:把共用接地极用围栏围起来,就不怕接地不跳闸了。(室外不能采用TT系统,因接地极需要围栏围护,否则,不能保证接地极处跨步电压在安全值范围内(50伏)) 治学以诚 发表于 2013-10-10 16:19 登录/注册后可看大图
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
插图4:路灯处无保护电器;且主回路采用熔断器保护。如果真让大家按此图思路搞设计,则基本可断定:天下大乱 ... 大鼻山 发表于 2013-10-10 16:12 登录/注册后可看大图
文章提了个公用接地极概念。即单个路灯是不做接地极的。 文章与你的认识有些出入的。 治学以诚 发表于 2013-10-10 16:40 登录/注册后可看大图
个人认为: 插图4的做法(ZS×Ia≤Uo),应属于某些特殊案例情况下的特殊处理办法。用于路灯,不太现实。 但是,没必要扣上“路灯处无保护电器”这顶帽子,因为它和论文所要探讨的问题无关。尺短寸长 发表于 2013-10-10 16:45 登录/注册后可看大图