但愿充分论证后,在实施,否则不节能也不节钱~!
发表于 2013-10-24 00:49:10 | 显示全部楼层
一直觉得李总英明神武,但是看课件的介绍,觉得用这个指标来定论,有点太武断了,且说你这负荷率是什么的负荷率?全年平均?最大尖峰负荷值?最小负荷值?无视民用负荷的变化特征来讨论变压器的损耗问题,很是丢了西瓜拣芝麻。。。。。
另外极其不认同李总所说的需要大力推广CPS的结论,只希望电气学会不要变成卖电缆的和卖CPS的学会才好发挥自己的技术权威。。。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 质疑有理

查看全部评分

     
发表于 2013-10-24 08:37:26 | 显示全部楼层
另外极其不认同李总所说的需要大力推广CPS的结论,只希望电气学会不要变成卖电缆的和卖CPS的学会才好发挥自己的技术权威。。。。
han2003 发表于 2013-10-24 00:49

CPS有啥优缺点?为啥“极其不认同”啊?“极其“属于很极端的用词了。
     
发表于 2013-10-24 10:42:23 | 显示全部楼层
民用建筑的负荷计算问题,谁解决了?连负荷都算不准,变压器负载率也只是纸上谈兵。李总有许多实测数据证实,按现有的设计,变压器装机容量远远大于实际需要
小菜 发表于 2013-10-23 08:30

大量的变压器容量虚高,这在目前的确是事实。但我感觉老兄的论证逻辑正好颠倒了:){:loveliness:}
请问如何解决变压器容量虚高、虚大的问题?设计时到底该取负载率(比如40%~65%),还是该取负荷率(比如我说的70%~85%)?{:24:}
发表于 2013-10-24 10:47:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-24 10:58:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-24 11:02:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-24 11:03:59 | 显示全部楼层
当然,变压器负荷率应该是指最高负荷率(比如南方夏季开启空调时的负荷率)。正是考虑这个因素,所以若按40~65%负荷率设计的变压器(比如南方),在冬季时其实际负荷率将会低得出奇,极端的也许会达到20%以下。
     
发表于 2013-10-24 14:57:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-24 14:58 编辑

回复 39# 大鼻山

直接怀疑李总把变压器计算负载率和实际负载率搞混了

计算负荷和实际负荷是两码事,同样变压器计算负载率和实际负载率也是两码事
     
发表于 2013-10-25 12:12:09 | 显示全部楼层
45~60% 是某年供配电考试题,按最小能耗选择变压器容量。


还是搞85%好,容量电费差太多了。
发表于 2013-10-25 14:54:38 | 显示全部楼层
没看到课件,只得飘过
     
发表于 2013-11-17 14:05:07 | 显示全部楼层
问题简单化
     
发表于 2014-5-12 11:44:18 | 显示全部楼层
根据李总这个实测表,,运行效率低的可怜,看来负荷计算一味求大,不切合实际,但是民用建筑电气都做了多少年了,,还会有这么多水分?
发表于 2014-5-12 22:34:24 | 显示全部楼层
其实我们怎么算是一回事,各地电业局的批复又是一回事,我有个项目200户左右,明明630的变压器就够了,电业局要800,你找谁说理去,这时谈啥负荷率,需要系数,节能,经济运行,都是瞎扯。
发表于 2014-5-12 22:38:37 | 显示全部楼层
对于天朝这种电气报建的方式,写再多的规范都等于零,管他规范自身是否正确。我就说还不如找电业局设计算求了,你我几个挣了几个银子,费这个神。项目设计、建设过程中的浪费多了去了,制度不改,光争这些条文,不过是自娱自乐。