发表于 2013-11-28 15:12:38
|
显示全部楼层
“YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆的型式试验电压均为4U0----34.8KV(4U0=4*8.7=34.8KV)。
对于绝缘等级来说,采用8.7/10kV电缆,与采用8.7/15kV电缆没有什么区别
绝缘层厚度均为4.5mm,如果绝缘材料也相同,那就是同一种东西。
即YJV-8.7/10KV与YJV-8.7/15KV电缆是同一种东西,有必要给两个名字?”
看一下下面的标准条文:
GB 50217--2007中的条文:
3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的工作线电压。
配网中性点的接地情况与配网的额定电压有多种组合。 |
|