账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 77467062

[问题探讨] 关于消防泵启泵线并接的问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:46:50 | 显示全部楼层

诚总可能没看清楚,启泵以前泵没有一直运行,原因是消火栓按钮一直处于闭合状态,即KA4-1/KA4-2一直吸合,所以它的常闭触点是一直断开的,所以KF3也没有延时闭合,消火栓泵也没有启动并一直运行。我认为原图大部分还是对的。不好意思,诚总再看看啊。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心讨论

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2014-5-2 21:55:06 | 显示全部楼层
这种地方图集就不值得去批了。要整就整影响大的,比如批国标较好
但注意口气温和点,而且自己观 ...
大鼻山 发表于 2014-5-2 17:19

我和国标图集比对过,只是国标图集消火栓按钮是串联的方式,本图写的是并联的方式,其实还是串联,其它的完全一样。接线图完全没有改,改的只是文字。
我本意是想指出本图消火栓用并联方式不对,但是按串联方式还是可以的。没有发现致命错误。鼻总您说呢?
     
发表于 2014-5-2 22:04:01 | 显示全部楼层
老诚和你们都是神眼啊,我是看不清你那些图的
     
发表于 2014-5-2 22:05:51 | 显示全部楼层
老诚更牛,还能红笔批示
发表于 2014-5-3 09:27:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 09:35:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 09:41:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 09:44:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-3 09:46:12 | 显示全部楼层
我看的非常清楚的。
治学以诚 发表于 2014-5-3 09:27


嗯,诚总分析的很正确(我是以原图为串联下情况分析的,分析的出发点不一样)。我就是想说原图如果按并联是无法运行的。呵呵,编写者把图标图集修改了一下,结果改出了问题。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 赞一个。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2014-5-3 09:49:58 | 显示全部楼层
诚总致学以诚,值得学习。我在电气qq群里也发过这个问题,居然没有人讨论,唯一一个人接话,居然也没有看出问题,我很是失望,故才会拿到讲坛来讨论。
发表于 2014-5-3 09:54:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 10:02:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-3 10:16:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-5-3 10:45:12 | 显示全部楼层
回复 43# 治学以诚

我只想求得自己明白,有时候自己分析的片面,所以才拿出和别人讨论。至于别人专不专,还是放开的好,不为别人,就为自己。不过诚总的心情我能理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则