账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zz_1973

调查:各地图审、消防要求设置防火门监控吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-26 21:08:33 | 显示全部楼层
920156516 发表于 2014-11-26 20:09
出过很多图了,都没设,没被提过,不过也看过被提的,火规图集宣贯,孙兰倒说过,不需要设置,不知道她说的 ...

一本主编自认为编得超凡脱俗、睥睨天下的规范,居然有那么多的规定条款且在不断的宣贯培训后,却依旧还是不清不楚,也确实是令人叫绝,叹为观止。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:53:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-11-28 11:01 编辑

本人做福建一一类高层住宅,有常开防火门,常开防火门总线联动,预留防火门监测线路,图审一审不允,说是要“完整设计”,我得去沟通下;
本人做福建一多层丙类厂房,无常开防火门,预留防火门监测线路,图审通过

(按照33楼的要求,进一步对设计说明。)
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-28 10:09:44 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-11-28 09:53
本人做福建一一类高层住宅,预留防火门线路,图审一审不允,说是要“完整设计”,我得去沟通下;
本人做福 ...

一类高层住宅——有常开防火门吗?
多层丙类厂房——有常开防火门吗?

审图以何为据不让通过?

图审一审不允,说是要“完整设计”,我得去沟通下——

是新《火规》4.6.1 条规定吗?
若是,你试试告诉审图人员,新《火规》4.6.1 条的前提条件是“防火门……的联动控制设计”,无联动控制设计的常闭防火门当可不归入第4章“消防联动控制设计”,4.6 节没法约束,4.6.1 条顺理成章管不着了。
看看审图人员怎么说,尺短等着听zz_1973沟通回音。{:smile:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-28 15:49:46 | 显示全部楼层
这个我一点都不抵触,而且厂家产品已经出来一段时间了;常闭防火门经常由于管理不到位,物业将常闭的用东西顶成常开的,楼梯间的门用东西顶着成了吸烟区,实际中比比皆是,如有这个系统好的很多,而且有些门已经无法自动闭合了,封闭性很差。好东西防患于未然为什么要抵触
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-28 18:19:15 | 显示全部楼层
管理不到位,应予惩罚。

常闭防火门却常开,单位负责人该被消防局请去喝茶了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-28 21:13:28 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-10-15 16:34
尺总请看4.6.1条的条文解释,常闭门不需要联动。

第4.6.1条说的是防火门的联动控制,也就是说在防火门需要联动控制的前提下,应符合1、2款规定。

我的语文不是体育老师教的

惊回首,还真没法子说服审图人员。{:sweat:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-30 16:06:46 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2014-11-28 15:49
这个我一点都不抵触,而且厂家产品已经出来一段时间了;常闭防火门经常由于管理不到位,物业将常闭的用东西 ...

好吧,由于管理不到位,以致很多单位的火灾自动报警系统年久失修,做为电气设计人员又该如何完善设计呢。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-2 22:04:40 | 显示全部楼层
920156516 发表于 2014-11-26 20:09
出过很多图了,都没设,没被提过,不过也看过被提的,火规图集宣贯,孙兰倒说过,不需要设置,不知道她说的 ...

确实听孙兰说过,图籍本身都没有法律效益把,何况是专家说说,无对证的.
最终还是当地消防队说了算
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-3 10:57:05 | 显示全部楼层
我们这审图的提啊,常开常闭的都要
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:09:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-28 10:09
一类高层住宅——有常开防火门吗?
多层丙类厂房——有常开防火门吗?

我现在手里有了符合规范的防火门监控的资料了——“中消恒安”的。
那我也不用和图审交涉了,就按照图审意见改了。
不过我还是要这样设计:
1、常开防火门由报警总线联动
2、常开、常闭防火门的监测由防火门监控系统完成。
我觉得,平时,防火门监测有事没事都在报警,烦不烦?烦不烦!关了!
是的,我敢肯定,很多的防火门监测平时都将会是关闭的,但是联动不能关,所以我要这样设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-8 22:00:38 | 显示全部楼层
今天统计了一个30万方的住宅项,疏散通道上的常开和常闭防火门数量接近1000个,数目可观啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-5 14:53:52 | 显示全部楼层
北京这边从今年开始已经在设计阶段出防火门监控施工图了
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:44:21 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-12-7 22:09
我现在手里有了符合规范的防火门监控的资料了——“中消恒安”的。
那我也不用和图审交涉了,就按照图审 ...

常开防火门由报警总线联动,不可行。
因为规范4.6.1.2要求关闭信号返回防火门监控器,所以只能采用防火门监控器来控制防火门了。

规范表达的太委婉了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-1-6 15:33:18 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-10-15 16:34
尺总请看4.6.1条的条文解释,常闭门不需要联动。

第4.6.1条说的是防火门的联动控制,也就是说在防火门需 ...

这个条文解释是自己编的么?规范的条文说明完全没有这个意思。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-1-6 15:34:40 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-1-6 14:44
常开防火门由报警总线联动,不可行。
因为规范4.6.1.2要求关闭信号返回防火门监控器,所以只能采用防火 ...

在常开防火门处设一联动模块,模块给这个防火门控制器提供动作信号,由控制器关闭防火门
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则