账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:30:33 | 显示全部楼层
不讨论CT问题,是问直接式电能表。
     
发表于 2014-11-17 22:32:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:30
不讨论CT问题,是问直接式电能表。

不要试图和不懂产品规范的供电部门讲道理,没道理可讲。
电老虎唯我独尊。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:33:29 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-17 22:21
直接接入式电能表最薄弱环节是导线绝缘,短时过电流不应损害导线绝缘,即I2t<K2S2。
15(60)A电能表接 ...

长时间超过直接式电能表电流上限值,到底允许还是不允许?

即:
开关选Ie=63A(MCB),配15(60)A电能表——能长时间通过62A的负载电流吗?
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:36:22 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-17 22:29
理论上讲不允许,实际上没有问题。
负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的。

我当然知道“负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的”。
但万一无巧不巧,撞上了咋办?
     
发表于 2014-11-17 22:37:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-17 22:38 编辑
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:33
长时间超过直接式电能表电流上限值,到底允许还是不允许?

即:

超过60A,测量精度无法保证。可能用户吃亏。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:39:17 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-17 22:37
超过60A,测量精度无法保证。可能用户吃亏。

不是讨论精度问题!
电气安全能否保证?
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:41:20 | 显示全部楼层
老诚版主呢?

该专家给指导意见的时候,老诚版主往往不见人影。{:mad:}
     
发表于 2014-11-17 22:41:34 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:36
我当然知道“负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的”。
但万一无巧不巧,撞上了咋办?

撞上了测量精度不能保证,如果供电局吃小亏,人家财大气粗不在乎;用户吃亏,活该,不用我的表不给你供电。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:43:14 | 显示全部楼层
精度问题事小;
电气安全事大。

所以,才想问个明白。{:sweat:}
     
发表于 2014-11-17 22:43:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:39
不是讨论精度问题!
电气安全能否保证?

能保证电气安全
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:44:03 | 显示全部楼层

依据呢?
     
发表于 2014-11-17 22:44:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:39
不是讨论精度问题!
电气安全能否保证?

退一步讲,出了事儿供电局担着,人家财大气粗。再说事故还不一定能落到人家头上,你懂得。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:45:10 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-17 22:44
退一步讲,出了事儿供电局担着,人家财大气粗。再说事故还不一定能落到人家头上,你懂得。

这个不是依据。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:46:52 | 显示全部楼层
估计问题不大。
但心中惴惴,找不到依据耶。
     
发表于 2014-11-17 22:49:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-17 22:56 编辑

过载5%就损坏不是笑话吗?
李总多虑了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则