1、何为“消防用电负荷等级为一级负荷中特别重要负荷”?在民规附表A的注3 本表未包含消防负荷分级,消防负荷分级见第3.2.2条及相关的国家标准、规范;而3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。
死循环!真不知道“消防用电负荷等级为一级负荷中特别重要负荷”是何种负荷。
2、建议末端切换此配电方式不能随意放大,应严格按防火规范执行,不然真的像措施一样,是一级负荷都末端切换了。本来末端切换就无实际意义。设计当中,正常工作回路和备用回路都是同一路经走向,如果破坏都一样不能正常工作。
|
|