账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Tricity

[问题探讨] 能利用断路器的过载长延时做接地故障保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-1 13:38:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 11:52
规范5.2.11的前提,PE线与设备处的地,有等电位联结作用。此时,仍然要求,PE线对地压降不大于50伏。

我 ...

室外移动设备、路灯等通常不具备等电位联结条件,其他回路接地故障电流在Rb上分压-危险故障电压会沿着PE线传导至设备金属外壳。
发表于 2016-3-1 13:47:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 13:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 13:55:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 13:56:34 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 13:53
这个问题,先问你,一台变压器,如果引出20条TN-S回路,每条设备处接地电阻设的1欧。
加变压器的接地电阻 ...

TN系统接地故障电流主要通过PE回流,设备接地电阻分流极少。你为啥老是TT系统思维,无语了。

点评

有等电位联结作用的地 的设备,就是TN系统  发表于 2016-3-1 14:01
无等电位联结作用的地 的设备,这类设备就是TT系统设备  发表于 2016-3-1 14:01
     
发表于 2016-3-1 14:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-1 14:03:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 14:03:56 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2016-3-1 14:02
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31735-1-1.html

粘错了{:sweat:}..............
发表于 2016-3-1 14:04:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 14:04:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-1 14:08 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:03
本条文描述的实质就是:
有等电位联结作用的地 的设备,就是TN系统
无等电位联结作用的地 的设备,这类设 ...

根子找到了 原来概念混乱 加强学习!搞清楚TN和TT再说吧

点评

请你构建一个电路,使满足5.2.11条  发表于 2016-3-1 14:07
     
发表于 2016-3-1 14:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-1 14:09:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-1 14:11:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-1 14:16:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-1 15:14 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:09
我认为电动机就是TT系统,难道我判断错误?

恩,大错特错了!
电动机可以TT、TN.
按照低规5.2.11,干燥情况下RE≥3.4RB,潮湿情况下RE≥7.8RB即可,通常条件下RE为非金属性接触,都能满足要求。

点评

RE≥7.69RB?哪来的?  发表于 2016-3-1 14:21
     
发表于 2016-3-1 14:17:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:09
我认为电动机就是TT系统,难道我判断错误?

你这电路模型都不对 如何能得出正确结果?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则