账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bzp4891

[问题探讨] 中低压柜防涡流的措施有哪些呢?

[复制链接]
发表于 2016-4-14 16:14:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-14 16:18:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-14 16:20:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-14 16:27:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-14 16:30:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 10:16:08 | 显示全部楼层
中置柜3150A的大电流柜体,中隔板(触头盒安装板)套管安装板,乃至互感器安装梁,电缆穿线安装板都是不锈钢。全国最大的柜体制造商-万控提供。
发表于 2016-4-15 11:09:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 11:12:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 11:18:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 11:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-15 11:49 编辑

主要考虑的是交变电流在导磁材料内由于涡流和磁滞损耗所引起的发热,引起电磁力倒不是主要考虑因素。
中低压柜内的载流导体之间是要考虑电动力的,例如主母排的动稳定,就要考虑柜体的强度以及母线绝缘子/绝缘支撑的间距和数量,因为载流导体间的电动力与相间距成反比,与绝缘子的间距成反比。对于三相导体之间的电动力,在三相短路情况下B相铜排承受电动力最大最严重。
Untitled.jpg
母排支撑.jpg
发表于 2016-4-15 11:22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:18:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-15 11:22
3150A的大电流柜体,低压柜子,也常有大电流的,为什么少有不锈钢的?

中压柜的主母线是分相穿过安装在侧板上的穿墙套管,且安装板3个圆孔是开槽联通的,小电流时使用镀锌板温升问题不大,但是大电流情况下一定会换成铝板或不锈钢板;低压柜的主母线是三相同时穿过骨架,小电流时温升问题不大,但是大电流情况下,垂直的立柱会换成不锈钢材料,如果诚版看到现场主母线3150A的低压柜未采用防涡流措施,一要看看母线实际运行的电流是多少,因为有可能低压柜是按3150A配置的,但实际运行电流没有那么大,此时你摸下柜体的表面温度感觉一下,如果电流真的到了3150A,我估计该柜体的温度会急剧上升,风险也是蛮大的,建议联系厂家改造。
中压柜母线穿墙套.jpg
低压柜.jpg

点评

三相同置在一个柜子内,涡流根本就无法产生。  发表于 2016-4-15 14:07
     
 楼主| 发表于 2016-4-15 12:39:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-15 12:58 编辑

附图是一个低压柜单相和三相母线夹,如果小电流情况下,两边的螺杆可以采用普通螺杆、上下支撑件采用镀锌板;但如果在大电流情况下,螺杆就要换成不锈钢材料或上下支撑件为不锈钢或铝材料。
母线夹.jpg
三相母线夹.jpg
发表于 2016-4-15 14:05:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 14:14:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则