来应考一下:三相功率应该是2KW。
平衡三相电路,纯电阻电路,COSΦ=1,Φ=0,故有:
单相瓦特表的功率为:P=V线*I线*COS(—30—Φ)=V线*I线*COS(—30—0)=V线*I线*(√3)/2=1(KW)
∴ V线*I线*(√3)/2=1 V线*I线=2/√3
三相功率为:P三相=√3*V线*I线*COSΦ=√3*(V线*I线)*COSΦ=√3*(2/√3)*1=2(KW)
求评分,不知是“0”分,还是“100"分?
——上次做错了,没看见你评分,现改了一下,不知对了没有?
|
|