[求助] 一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,做不做火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-8 08:37:37 | 显示全部楼层
zrj924111 发表于 2016-9-20 16:50
暖专业不想做排烟风机,就让建筑加排烟窗,所有问题都让电专业来解决。。。。这个窗都是离地面很高的地方, ...

手动开启电动排烟窗,1.4米加个按钮。自动开启电动排烟窗,消防联动开启。
     
发表于 2016-12-7 14:02:51 | 显示全部楼层
用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?
     
发表于 2016-12-7 14:04:15 | 显示全部楼层
照30楼的做法,用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?
     
发表于 2016-12-7 16:24:50 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-12-7 14:04
照30楼的做法,用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?

30楼说“手动开启电动排烟窗,1.4米加个按钮。自动开启电动排烟窗,消防联动开启。”,不做FAS哪来消防联动?
     
发表于 2016-12-7 16:50:09 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-12-7 16:24
30楼说“手动开启电动排烟窗,1.4米加个按钮。自动开启电动排烟窗,消防联动开启。”,不做FAS哪来消防联 ...

30楼说:“用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?”
     
发表于 2016-12-7 17:32:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2016-12-7 17:47 编辑
尺短寸长 发表于 2016-12-7 16:50
30楼说:“用这种控制方式的电动窗可以不?可否不做火警了?”

我说了不算,还是听听专家怎么说吧

专家说:远距离控制不等于自动控制,不设置火灾自动报警系统,就不存在自动排烟窗。
建规条文说明:建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
那条文说明里这个自动排烟窗到底是个什么东西?
专家又说:当根据有关标准的规定,设置的排烟窗属于自动排烟窗时,选用的电动排烟窗就必须受控于火灾自动报警系统的联动控制。
这个有关标准谁有?哪里有?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 因为有了问,所以有了答!

查看全部评分

     
发表于 2016-12-7 22:02:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-7 21:57
问题很多呀。

1. hbsjzsjy可否告知是哪位专家说的?

我是有个问题,自然排烟窗非电动的,火灾时候是否打开,如果打开谁去打开,何时去打开?

点评

非电动的,是指手摇开窗机吧?火灾时候需要排烟,得人去手摇开启。  发表于 2016-12-7 22:15
     
发表于 2016-12-7 22:12:11 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-12-7 17:32
我说了不算,还是听听专家怎么说吧

专家说:远距离控制不等于自动控制,不设置火灾自动报警 ...

问题很多呀。

1. hbsjzsjy可否告知是哪位专家说的?


2. 专家说:远距离控制不等于自动控制——这个得点{:1_416:}。


3. 专家说:不设置火灾自动报警系统,就不存在自动排烟窗——也对也不对!
无FAS的建筑物内采用智能排烟窗(自带烟雾传感器)时,也能自行完成自动排烟。既然能自动排烟,按理也可称自动排烟窗
只不过此自动排烟窗(智能排烟窗)非建规条文说明“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等”中的那个自动排烟窗


自动排烟窗非彼自动排烟窗


4. 那条文说明里这个自动排烟窗到底是个什么东西?
条文说明里这个自动排烟窗,是指对应于FAS联动控制自动开启的电动排烟窗


5. 专家又说:当根据有关标准的规定,设置的排烟窗属于自动排烟窗时,选用的电动排烟窗就必须受控于火灾自动报警系统的联动控制——这个先点{:1_416:}。
PS
要更准确地说,得加个前提条件:
“当根据有关标准(《建规》、《建筑防排烟系统技术规范》未颁布)的规定,设置的排烟窗属于自动排烟窗时”中的这个自动排烟窗,是指对应于FAS联动控制自动开启的电动排烟窗


6. 这个有关标准谁有?哪里有?
这个标准是《建筑防排烟系统技术规范》(报批稿),其中的“自动排烟窗”定义与建规条文说明“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等”相吻合。


7. 注意:还存在不设置FAS建筑物内的手动排烟窗采用电动排烟窗的情况,包括集中控制、远距离控制,也可采用不设置FAS情况下的“智能排烟窗(自带烟雾传感器的自动排烟窗)”。

点评

分析透彻、观点清晰、表情丰富的好帖。  发表于 2016-12-7 22:33
     
发表于 2016-12-7 22:25:17 | 显示全部楼层
有些场所用的是手动自然排烟窗,如楼梯间,短走廊;手动的自然排烟窗肯定只能手动打开,关键是什么时候打开,真不知道。。。我总觉得手动的自然排烟窗是一个很那个啥的东西。。,但要说所有的自然排烟窗都设置成电动,平开窗有电动的吗?

点评

受烟雾危害时,手动开启——排烟!  发表于 2016-12-7 22:33
     
发表于 2016-12-7 22:28:34 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-12-7 22:02
我是有个问题,自然排烟窗非电动的,火灾时候是否打开,如果打开谁去打开,何时去打开?

自然排烟窗非电动时:
1、自然排烟窗火灾排烟时要打开;
2、需要排烟时,由接受过火灾应急训练、肩负火灾应急处理职能的管理人员去打开;
3、火灾现场人员受火灾烟雾危害时去打开。
     
发表于 2016-12-7 22:40:00 | 显示全部楼层
反正逃生的人估计没人有闲功夫去开窗,如果有人先去开窗再跑路,那确实伟大,所以我说这个手动的窗最终的结果就是消防员来开,或者憋在里面的人看到窗可以透气,才去打开。
     
发表于 2016-12-7 22:45:13 | 显示全部楼层
反过来讲,既然允许手动开窗,1.那规范还要求设联动干嘛,电动窗高位时,下面弄个开窗按钮盒,一样手动打开,和手动打开的自然排烟窗一样,2,即使设置在高位我依然按手动排烟窗去算面积前提是面积符合规范,同样我觉得不做联动也不成问题,我这是手动用电开启的自然排烟窗只是设置在高位。当然规范对人员密集一些场所要求电动且联动。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-8 08:06:02 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-12-7 22:45
反过来讲,既然允许手动开窗,1.那规范还要求设联动干嘛,电动窗高位时,下面弄个开窗按钮盒,一样手动打开 ...

你的总体思路,很正确。{:1_416:}

论文摘录:
2.3 对GB《防排烟》补充、修正后的相关内容
为便于下文的论述,经笔者对GB《防排烟》补充、修改后的相关内容如下:
2.1.6 智能排烟窗 intelligent smoke outlet
通过局部自带烟雾传感器(不排除还有风雨、温度传感器等)等各种[url=]连锁[/url][S1] 控制方式(不排除同时兼具火灾自动报警系统联动控制方式)开启的排烟窗。
2.1.7 手动排烟窗 manual smoke outlet
通过现场手动控制(不排除同时兼具集中控制和/或远距离控制方式)开启的排烟窗。
注:GB《防排烟》原2.1.7条及其后的术语条款依次顺延。
4.2.1 排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:
4 自动排烟窗、智能排烟窗及手动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜1.3 m1.5 m……
4.2.4 厂房、仓库的外窗设置应符合下列要求:
1 侧窗应沿建筑物的两条对边均匀设置且宜采用自动控制……

[S1]连锁 [S1]



     
发表于 2016-12-8 08:13:10 | 显示全部楼层
目前尚处于报批阶段的GB XXXXX-201X《建筑防烟排烟系统技术规范》相关内容摘录如下:
2.1.4 自然排烟 gravity smoke extraction
利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把房间、走道等空间的烟气排至室外。
2.1.5 自动排烟窗 automatic gravity smoke outlet
通过火灾自动报警系统联动控制方式开启的排烟窗。
2.1.6 手动排烟窗 manual smoke outlet
通过现场手动控制开启的排烟窗。
4.2.1 排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:
4 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜1.3m1.5m……
4.2.3 室内净空高度大于6m且面积大于500m²的中庭、营业厅、展览厅、观众厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场所采用自然排烟时,应采取下列措施之一:
1 有火灾自动报警系统的应设置自动排烟窗;
2 无火灾自动报警系统的应设置集中控制的手动排烟窗;
3 常开排烟口。
4.2.4 厂房、仓库的外窗设置应符合下列要求:
1 侧窗应沿建筑物的两条对边均匀设置;
2 顶窗应在屋面均匀设置且宜采用自动控制;屋面斜度小于等于12°,每200m²的建筑面积应设置相应的顶窗;屋面斜度大于12°,每400m²的建筑面积应设置相应的顶窗。
4.2.6 采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合下列要求:
1 采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;
2 采用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍。
注:当设有自动喷水灭火系统时,排烟面积可减半。
     
发表于 2016-12-8 12:01:45 | 显示全部楼层
hbsjzsjy可否告知是哪位专家说的?
不知道,看了一篇短文而已。

小议电动排烟窗.pdf

182.4 KB, 下载次数: 88, 下载积分: E币 -5