[规范条文] 吃强条了!油机房要设可燃气体探测器!

[复制链接]
     
发表于 2016-9-29 11:25:01 | 显示全部楼层
《建规》5.4.13 本条第2、3、4、5、6款为强制性条文。柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12条的说明。
    柴油储油间和室外储油罐的进出油路管道的防火设计应符合本规范第5.4.14条、第5.4.15条的规定。由于部分柴油的闪点可能低于60°,因此,需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°。
发表于 2016-9-29 18:17:55 | 显示全部楼层
如此下推,除了车库,柴油发电机房也要设啊
     
发表于 2016-9-29 18:20:00 | 显示全部楼层
规范用词太模糊了!要说可能性,任何一个地方都有可能的。
发表于 2016-9-30 09:28:31 | 显示全部楼层
GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中关于可燃气体的定义 01.jpg
既然柴油属于丙类,还要设可燃气体探测器?有相应的产品么?
     
发表于 2016-9-30 16:07:09 | 显示全部楼层
该审图人员需要重新接受培训,经考核后才能获得审图资质。
     
发表于 2016-9-30 16:12:10 | 显示全部楼层
考核及培训的人员本身也搞不定,上哪儿找。

点评

我哭!  发表于 2016-9-30 16:19
     
发表于 2016-9-30 16:34:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-30 16:07
该审图人员需要重新接受培训,经考核后才能获得审图资质。

重新培训用处不大..最重要有制约机制.
图审提错了问题,或者图审乱提问题会有什么部门来制约它?

点评

论坛应该也可以更多发挥引导本专业作用  发表于 2016-9-30 17:17
此论坛已有专晒审图意见之地,有严重错误无争议的由论坛主编通知本人改进,多次犯错的由论坛主编发正式函给给审图(中心)公司上级主管部门  发表于 2016-9-30 17:15
暂无制约机制。供电局的某些人甚至还会提口头意见呢。  发表于 2016-9-30 16:44
     
发表于 2016-9-30 17:32:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-30 16:34
重新培训用处不大..最重要有制约机制.
图审提错了问题,或者图审乱提问题会有什么部门来制约它?

供电局\消防\防雷办\很多类似..
那些毕竟属于外系统..
图审都属于我们的建筑电气内部系统,还这么多问题..
版上的很多都是各地方的领导,可以发挥作用阿.
发表于 2016-10-9 09:25:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-30 16:07
该审图人员需要重新接受培训,经考核后才能获得审图资质。

我以前一个同事,高工,但设计做得一塌糊涂,后来我们公司不续签了,回老家做审图去了。。。。。
     
发表于 2016-10-9 09:33:40 | 显示全部楼层
gruyff 发表于 2016-10-9 09:25
我以前一个同事,高工,但设计做得一塌糊涂,后来我们公司不续签了,回老家做审图去了。。。。。


39169ce0f10a8c68f942bf299e3f4374.jpg
     
发表于 2016-10-9 10:27:33 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-30 16:34
重新培训用处不大..最重要有制约机制.
图审提错了问题,或者图审乱提问题会有什么部门来制约它?

我们这边现在一路10kV只让你带5000kVA,专变和公变高压分别进线
     
发表于 2016-10-9 10:30:41 | 显示全部楼层
gruyff 发表于 2016-10-9 09:25
我以前一个同事,高工,但设计做得一塌糊涂,后来我们公司不续签了,回老家做审图去了。。。。。

残酷的现状,我们这边画图好的,都不想作图审..
发表于 2016-10-9 10:36:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 10:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-9 10:49:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽