会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
GB50016-2014 第10.3.1和10.3.5条的问题
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
cxm0926
[规范条文]
GB50016-2014 第10.3.1和10.3.5条的问题
[复制链接]
hbsjzsjy
hbsjzsjy
当前离线
积分
18169
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-20 12:01:14
|
显示全部楼层
《建规》10.3.4 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。此条的疏散照明照明灯具应不包含疏散指示标志灯具,否则属于疏散照明一部分的“疏散指示标志灯具”要按此条设置肯定行不通。按此推理,10.3.1条中的“疏散照明”并未包括疏散指示标志,应是这些场所应设置照亮疏散通道而设置的照明,10.3.5条是指灯光疏散指示标志的设置要求,两条应结合起来看,请尺总赐教!{:1_418:}
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-20 12:13:03
|
显示全部楼层
10.3.1~10.3.4——应急照明设置要求(疏散照明和备用照明)
10.3.5~10.3.6——疏散标志设置要求(灯光疏散指示标志和蓄光疏散指示标志)
10.3.7——应该遵守的标准规定
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
尺短寸长
尺短寸长
当前离线
积分
116139
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-20 12:39:09
|
显示全部楼层
《建规》10.3章节,存在的毛病不少,术语也不甚讲究,很不应该。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
cw8296412
cw8296412
当前离线
积分
832
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-24 12:05:21
|
显示全部楼层
上海的地标《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016,说的还是比较清楚的,应急照明和疏散指示标志为并列的,要不建规10.3节没法理解了
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页