账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fillyzhou

[问题探讨] 请教大家一个问题,学校的教学楼,不做火灾自动报警系统,但有常闭防火门,是否需...

  [复制链接]
     
发表于 2020-7-11 13:45:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-9 15:10
广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿)
明确可以这样做。

您有培训稿吗?如有,可否发我邮箱?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-11 21:09:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-11 13:45
您有培训稿吗?如有,可否发我邮箱?

2019.11.15 广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿).bak.bak - 道客巴巴  http://www.doc88.com/p-40499001475989.html
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-12 10:37:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-7-11 21:09
2019.11.15 广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿).bak.bak - 道客巴巴  http://www.d ...

非常感谢您!收到!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-13 14:54:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-9 13:37
您在看一下〈建规〉8、4、1、第13款:指的是場所与部位,应该可以,全楼设无必要,除非全楼是中央空调

确实如你所说,遇到过类似的情况,以前设局部有的地方审图是可以的。但是再江苏徐州遇到过办公建筑,有新风系统,设局部探头,但是不让过。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-16 21:23:29 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-7-13 14:54
确实如你所说,遇到过类似的情况,以前设局部有的地方审图是可以的。但是再江苏徐州遇到过办公建筑,有新 ...

如有新风系统,考虑火灾時关闭该系統、关闭防火分区之间的防火阀,上FAS也可
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-22 22:42:53 | 显示全部楼层
新的应急照明标准没有强制电源引自本防火分区的末端切换想,按建规还是要设定消防电源末端切换箱(一二级负荷),消防电源监控做到末端切换箱。

点评

做非集中控制不用取消防电  发表于 2024-6-14 16:22
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-13 10:42:27 | 显示全部楼层
火警系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统都可以不设
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-29 10:24:35 | 显示全部楼层
xiaosilee 发表于 2020-6-10 18:45
建规8.4.1.13设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系 ...

通道处的防火门可以直接套用6.4.10条 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门 黑体强条。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-24 17:47:41 | 显示全部楼层
巧了,我也遇到一个常开防火门的,要增加防火门监控,后面跟建筑协调,直接把门取消掉了,可以不设置门做开敞空间。常闭的话其实可以不设。自动关门,常开就要考虑联动会关门。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-30 22:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
常开做,常闭不做
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-5 09:20:58 | 显示全部楼层
常闭不要的 常开需要
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则