账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fillyzhou

[求助] 不需要做火灾自动报警系统的建筑有常开防火门怎么办?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-20 09:57:24 | 显示全部楼层
常开防火门没有联动信号,火灾时无法关闭,有消控室的群建筑,可以在常开防火门两侧设局部的报警系统;无消控室的建筑,选用可以直接接受单独探测器的防火门控制器。不管怎样,火灾时要能闭合
     
发表于 2021-4-22 10:50:21 | 显示全部楼层
有温电双的控的常开防火门闭门器,是否可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则