发表于 2007-8-19 23:44:33 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-18 10:53:44</I>)的发言<BR>
<P>反对,具体问题具体分析</P>
<P>虽然我还没遇到你说的例外情况</P></DIV>
<P><BR><BR>黑子,你可别说,我说的是有依据的哦。</P>
<P>有本设计手册就给出了这个大概的系数,单纯针对短路保护的。</P>
发表于 2007-8-20 13:19:37 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

没听说过这个说法,短路灵敏度怎么可能不大于4.5倍额定电流就可以?
     
发表于 2007-8-20 23:28:47 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>这个是不是灵敏度我说不好,不过在这个4.5倍关系下,短路保护就可以实现。</P>
<P>灵敏度规范约束了的,不过这个关系是否和灵敏度不符我比较不出来。</P>
<P>应该不是灵敏度。</P>
     
发表于 2007-8-21 18:57:58 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>4.5倍是瞬时整定还是短延时整定?前端是否已经加了单相接地保护?</P>
<P>不确定因数太多了,不能一概而论</P>
<P>另外,许多低压进线地小建筑,你都不知道电源从哪里引来,距离多少,短路电流多大,灵敏度如何确定?</P>
     
发表于 2007-8-21 23:52:03 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>黑子,你说对了,短路电流不好确定,所以我一直不很理解1.3这个系数是干什么的。</P>
<P>所以我就找了一个公式。</P>
<P>老韩,是按照断路器额定值不大于计算电流的4.5倍,在此范围之内,短路保护可以可靠动作。</P>
<P>我应该没有记错公式吧?哈哈,明天再看看,错了就回来发修改通知。</P>
发表于 2007-8-22 23:01:07 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>我感觉你记错了,这个4.5倍仅见于老的参考书和技术措施上,意思是低压断路器过流时要满足开关与导线选择性时,断路器瞬时或短延时电流应小于4.5倍的导线或电缆的载流量。这条较新的地方出现在北京院的技术措施5.3.25条。和短路灵敏度没关系。</P>
     
发表于 2007-8-22 23:18:35 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>你说的对,是没关系啊,只是在说这么选可以满足短路保护。</P>
<P>不过满足了,是不是灵敏度就满足了?</P>
<P>我没算过。</P>
发表于 2007-8-23 23:09:19 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。。
     
发表于 2007-8-23 23:15:22 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。。</DIV><BR><BR>什么意思,说说仔细。怎么说到导体热稳定了?
发表于 2007-8-27 22:12:30 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>看了一顿没看懂</P>
<P>反正挺好</P>
<P>顶后</P>
<P>有谁再解释一下吧?</P>
     
发表于 2007-8-27 23:44:53 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。。</DIV><BR>哈哈,我明白你的意思了,对的对的,导体热稳定满足了,和断路器的灵敏度没关系。<BR>
     
发表于 2007-8-28 17:28:05 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 23:44:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。。</DIV><BR>哈哈,我明白你的意思了,对的对的,导体热稳定满足了,和断路器的灵敏度没关系。<BR></DIV><BR><BR>两个不同的概念吗,公式都不一样的。明白了?明白了就好
     
发表于 2007-8-28 20:59:55 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 17:28:05</I>)的发言<BR>
明白了?明白了就好</DIV>
<P><BR>[em9]</P>
<P>黑子,你把我卖了!</P>
发表于 2008-12-14 16:20:16 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。就是<BR>     说灵敏度不满足要求,导体热稳定满足了又有何用?</DIV>
<P>意思是说,</P>
<P>灵敏度不满足要求,导体热稳定满足了又有何用?!</P>
发表于 2008-12-14 17:30:30 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 16:20:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。就是<BR>     说灵敏度不满足要求,导体热稳定了又有何用?</DIV>
<P>意思是说,</P>
<P>灵敏度不满足要求,导体热稳定满足了又有何用?!</P></DIV>非接地故障时,若导体热稳定满足要求,则灵敏度可以不满足要求;接地故障时需满足灵敏度的要求,也就是满足切断故障时间的要求。<BR><BR>