账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[问题探讨] 简述爆炸危险区域的画法

   火.. [复制链接]
     
发表于 2022-2-9 15:10:25 | 显示全部楼层
你做一个乙醇环境的防爆选型,爆炸分区为2区,附录C第44条乙醇,防爆等级ⅡAT2,由于ⅡAT2市场上很少,且防爆要求低于ⅡBT4,所以你选择的设备防爆等级为ExdⅡBT4Gb。

根据GB50058-2014的表5.2.3-1中,ⅡA是可以使用ⅡAⅡBⅡC类,如果这里选用ⅡB只能用于ⅡBⅡC类,不能用于ⅡA类,是不是还是应该选ⅡA才满足要求啊?
     
 楼主| 发表于 2022-2-9 17:24:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-2-9 15:10
你做一个乙醇环境的防爆选型,爆炸分区为2区,附录C第44条乙醇,防爆等级ⅡAT2,由于ⅡAT2市场上很少,且防 ...

您理解反了,当气体是ⅡA的级别时,可以用ⅡA/B/C级,当气体是ⅡC时,只能用ⅡC。所以等级由低到高依次是ABC,ⅡB可以可以用到ⅡA环境内
     
发表于 2022-2-21 16:54:26 | 显示全部楼层
很不错,没做过化工的,学习一下,感谢
     
发表于 2022-2-24 21:09:16 | 显示全部楼层
确实赞,这也是个老生长谈的问题,仁兄见解很有帮助
     
发表于 2022-3-18 11:26:22 | 显示全部楼层
学习一下,留个记号。
发表于 2022-9-21 15:27:21 | 显示全部楼层
留名,学习!好贴
     
发表于 2022-9-23 16:24:53 | 显示全部楼层
真心感谢分享,学习了
     
发表于 2022-10-17 10:06:01 | 显示全部楼层
好东西值得夸赞
     
发表于 2023-1-13 11:03:44 | 显示全部楼层
感谢分享,提个问题,甲类仓库中,如果采用固定窗,爆炸危险区域划分是可以视作实体墙吗?
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 11:37:51 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-1-13 11:03
感谢分享,提个问题,甲类仓库中,如果采用固定窗,爆炸危险区域划分是可以视作实体墙吗?

是的,有这种说法。这个说法好像是出自GB51283,但是我仓促间没有找到,也好像是编制组宣贯的时候提的。我觉得不可开启的固定窗是可以视作实体墙的
     
发表于 2023-1-13 14:05:38 | 显示全部楼层
谢谢,我找了GB51238,没找到,还有哪里能找到依据?
     
发表于 2023-1-13 14:51:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-13 11:37
是的,有这种说法。这个说法好像是出自GB51283,但是我仓促间没有找到,也好像是编制组宣贯的时候提的。 ...


谢谢,我找了GB51238,没找到,还有哪里能找到依据?
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-13 15:59 编辑
csqzgh 发表于 2023-1-13 14:51
谢谢,我找了GB51238,没找到,还有哪里能找到依据?

GB50074石油库设计规范,有这么一条:14.1.4 10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的变配电间与易燃液体泵房(棚)相毗邻时,应符合下列规定:
    1 隔墙应为不燃材料建造的实体墙。与变配电间无关的管道,不得穿过隔墙。所有穿墙的孔洞,应用不燃材料严密填实。
    2 变配电间的门窗应向外开,其门应设在泵房的爆炸危险区域以外。变配电间的窗宜设在泵房的爆炸危险区域以外;如窗设在爆炸危险区以内,应设密闭固定窗和警示标志。
    3 变配电间的地坪应高于油泵房室外地坪至少0.6m。
条文解释:要求变配电间的门窗设在爆炸危险区以外或在爆炸危险区以内采用密闭固定窗,是为了防止易燃液体泵房的可燃气体通过门窗进入变配电间。
由以上条文看出,爆炸分区是不能通过固定窗的。
     
发表于 2023-1-13 16:35:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-13 15:57
GB50074石油库设计规范,有这么一条:14.1.4 10kV以上的变配电装置应独立设置。10kV及以下的变配电装置的 ...

也就是:设密闭固定窗和警示标志是可以视为实体墙的。
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:48:04 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2023-1-13 16:35
也就是:设密闭固定窗和警示标志是可以视为实体墙的。

是的,这应该算一条很有力的证据了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则