回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:13:06</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 11:35:03</I>)的发言<BR>
<P>根据与本规范主编单位 主编人员:上海现代建筑设计集团的陈众励同志联系后,其对《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 3.7.6条“机房设备接地应符合下列要求:5 不间断或应急电源系统输出端的中性线(N级),应采用重复接地”的答复如下,供大家参考:</P>
<P>1、机房设备供电电源采用UPS时,其进线如果采用4级双电源切换开关或4级开关,会出现切断N线的现象,因出线端3相不可能完全平衡,N线上就有不平衡电流,为保证用电设备的安全和钳制N线上的电位,所以制定了本条。<BR>2、有一个实例,在安徽的一个工程,就是因为负荷不平衡,N线上有不平衡电流,导致N线过载烧断(可能还有谐波的原因),线路上的设备烧毁达100多台,造成较大损失。<BR>3、陈众励同志明确一点:如果从低压配电房引出的回路,中间没有4级开关断N线,从低压配电系统至UPS出线端的N线一直是接通的,没有断开的可能,此条文规定的N线可不做重复接地。</P>
<P><BR></P></DIV>
<P><BR>1、这根N线是否跟市电的N线同一个接地体?如果是,则把TN-S变成了TN-C;如果不是,请问N线应该拉到什么地方单独接地呢?现场条件都允许吗?</P>
<P>2、编制规范应严谨。任何人都不能以私下的个人言论代替规范,除非他把自己的个人言论事先也写在规范里。我手头没此规范,不知道规范里是否有“采用4级双电源切换开关或4级开关,。。。”这个前提呢?如果没有,则规范明显存在重大漏洞。</P>
<P>3、《智能建筑设计标准》这条条文其实不是首创的,它应该是照搬了其他规范的(我印象中是施工规范)。后者早已倍受争议,怎么又直接搬到智能规范里了呢?都不问来龙去脉啊<BR></P></DIV>
<P>大鼻山,这里的接地可能不是你说的这回事,具体怎么样,还在争议。</P>
<P>1、这根N线是否跟市电的N线同一个接地体?如果是,则把TN-S变成了TN-C;如果不是,请问N线应该拉到什么地方单独接地呢?现场条件都允许吗?</P>
<P>电子的人不认为TN-C在电子供电系统内有什么不合适,他们的电压等级低,没有强电PEN线的电击问题。</P>
<P>相反,他们觉得PEN也好,N也好,接地后,保证了对地的电位,问题就好办了。</P>
<P>2、、《智能建筑设计标准》这条条文其实不是首创的,它应该是照搬了其他规范的(我印象中是施工规范)。</P>
<P>这个我觉得是。</P>
<P>3、我不敢指责规范的不是,呵呵,大家原谅。<BR><BR></P> |
|