回复:火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?
<P>"答:5.3.2条是说:当总线上的火灾报警探头报警,并由火灾报警器确认火灾后,通过联动总线发出启动信号,启动相应消防设备,此种方法已经满足了此条文前半条的要求。同时,除了此种总线控制方式外,还应设手动直接控制装置。"这种说法不是规范的本意,结合条文说明,能做出这种理解实在属于语文没有学好"<BR>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>也许我语文真的不好:),但是规范的理解不是语文好就行了的。</P>
<P>规范的理解要结合实际的工程以及实际的效果来理解的。</P>
<P>就像你说的你通过火灾报警器的多线控制模块来实现手动直接启动,可以,至少消防部门没有反对。那你还另在报警总线上加编码模块来控制吗?如果没有加,是否符合5.3.2条的前半条的要求?是否审图的要你再在总线上接控制模块控制?大部分审图的没有这样要求吧?实际上大家的理解是,5.3.2条的前半条的功能实现已经在火灾报警器与联动模块之间的通讯、联动上已经实现了。</P>