账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gdx8785

切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

  [复制链接]
     
发表于 2007-12-8 10:44:58 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

有应急照明是没错,只要从普通照明配电箱里引个回路,灯带电池就可以了。三级负荷,就是对供电可靠性没有特殊要求。
     
发表于 2007-12-8 18:29:04 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-12-8 10:44:58</I>)的发言<BR>有应急照明是没错,只要从普通照明配电箱里引个回路,灯带电池就可以了。三级负荷,就是对供电可靠性没有特殊要求。</DIV>
<P><BR><BR>嘘~~~</P>
<P>菜哥哥,小声些,你这么用普通照明配电箱引应急照明回路,不违规吗?</P>
     
发表于 2007-12-8 20:36:56 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P>我比菜兄用的招更绝!</P>
<P>直接在普通照明回路里串接应急灯!!消防和审图的也没意见。不过我倒是一直感觉有问题,不过又实在觉得但引回路太浪费。。。。。。。</P>
     
发表于 2007-12-8 21:06:54 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-8 20:36:56</I>)的发言<BR>
<P>我比菜兄用的招更绝!</P>
<P>直接在普通照明回路里串接应急灯!!消防和审图的也没意见。不过我倒是一直感觉有问题,不过又实在觉得但引回路太浪费。。。。。。。</P></DIV>
<P><BR><BR>“直接在普通照明回路里串接应急灯!!”这是消防部门乐意见到的。</P>
<P>有次验收我就听他们的人这么说过:直接接就可以了,搞这么复杂干什么。</P>
<P>唉,消防部门对问题的理解和我们很不一样啊。</P>
     
发表于 2007-12-9 16:31:36 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

楼上两位说的是,消防部门从来不认识应急照明象我们搞的这么复杂,不管什么建筑,他们都是要求电源一拉,应急灯还亮着就好。三级负荷,27楼的做法也无不可
     
发表于 2007-12-9 17:11:58 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P>对了,小菜,你们那消防审核,遇到过没有蓄电池灯不通过的没,也就是一定要有蓄电池灯?</P>
     
发表于 2007-12-11 16:03:52 | 显示全部楼层

<P><BR>你说的做法我有时也这样做,特别是自带蓄电池的灯具,哈哈,也一直没有审图公司提意见,也没有消防提意见!其实这样做没有问题的,我们利用的是其中的火线兼做充电线,因此可行的,只是有一个问题,当长期间不亮的话,蓄电池电池储存的电量已耗尽时,应急灯就不会亮了,但规范没有具体到这个地步.</P>
<P>所以有些地方要求强启,就是考虑到这种情况的.<BR></P>
     
发表于 2007-12-11 18:23:09 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 16:03:52</I>)的发言<BR>
<P>所以有些地方要求强启,就是考虑到这种情况的.<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>K版,我们的审图提。</P>
<P>遇到我审图,我也提。</P>
<P>应急照明的线路独立还是可以做到的吧?</P>
<P>不过也够麻烦的。</P>
     
发表于 2007-12-12 11:51:00 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-9 17:11:58</I>)的发言<BR>
<P>对了,小菜,你们那消防审核,遇到过没有蓄电池灯不通过的没,也就是一定要有蓄电池灯?</P></DIV><BR><BR>对于有双电源供电的建筑,没有电池是可以的,有时会口头要求疏散灯带电池
     
发表于 2007-12-12 20:01:35 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P>口头的要求,你们执行吗?</P>
<P>我们这里,都是口头的要求,那些都是和他们有关的厂家,你不执行,他就拖。</P>
<P>唉,投诉都不是很能解决问题。</P>
发表于 2007-12-13 23:22:59 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

1。负荷类别:大楼内所有消防设备,应急照明,客梯电力,消防控制室属二级负荷。。。。。。。。。。。。。 3。应急照明:。。。。。。。出口指示灯,疏散指示灯,疏散楼梯及走道应急灯采用自带蓄电池供电,持续供电时间应大于30分钟。应急照明采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急灯(切断配电干线电源,蓄电池自起动点亮应急灯方式)” <BR>消防检查的标准中“疏散楼梯及走道应急灯采用自带蓄电池供电,持续供电时间应大于90分钟。”和高规有冲突,改按谁的做?
     
发表于 2007-12-14 00:30:22 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P>哈哈哈,楼上的提问好。</P>
<P>大家看看怎么说?</P>
发表于 2007-12-14 02:49:15 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P><FONT size=5>呵呵  我的理解是:施工中单独设一安全出口 应急灯回路  事故时切断该回路电源,利用灯具本身断电工作原理启动照明.与设计并无冲突.</FONT></P>
<P><FONT size=5>(现在的消防应急灯均有此功能)</FONT></P>
<P><FONT size=5></FONT> </P>
<P><FONT size=5></FONT> </P>
<P><FONT size=5>又一灌   呵呵</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-14 08:57:51 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>三月的春</B></FONT> 在(<I>2007-12-14 2:49:15</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=5>呵呵  我的理解是:施工中单独设一安全出口 应急灯回路  事故时切断该回路电源,利用灯具本身断电工作原理启动照明.与设计并无冲突.</FONT></P>
<P><FONT size=5>(现在的消防应急灯均有此功能)</FONT></P>
<P><FONT size=5></FONT></P>
<P><FONT size=5></FONT></P>
<P><FONT size=5>又一灌   呵呵</FONT></P><BR></DIV><BR><BR>绕了一大圈,这位兄弟又回到原点来了,本来就在争论应急灯的主供电源该不该切[em4][em4][em4]
     
发表于 2007-12-16 00:29:58 | 显示全部楼层

回复:切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?

<P>楼上的,感觉你在结贴似的。</P>
<P>我顶出去大家再议。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则