楼主: LED的L

[问题探讨] D型曲线和K型曲线的差异

[复制链接]
     
发表于 2023-10-23 09:19:08 | 显示全部楼层
哈哈哈,要不要喊宾总来论坛看看~~~~
     
发表于 2023-10-23 09:21:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-21 23:54
终于找到宾昭平关于K曲线特性的介绍了。
K曲线微断有何特性? - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/6035 ...

感觉按这个还是解释不了楼主遇到的问题,要么只能说K25的断路器坏了,不管怎么都不会跳。
     
发表于 2023-10-23 09:31:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-23 09:38 编辑

我甚至有点怀疑现场用的这个K25是不是有问题。
因为即使按照规范没修改前的系数1.7-2.0下限,
接通电流为166*1.7=282.2A,
按照宾总说的结论第3点:电动机起动瞬间第一个半波的冲击电流Irush current(提问者所说的尖峰电流),如果超过断路器磁脱扣值,会让断路器磁保护动作。
这个K25磁脱扣没跳闸就觉得不可理解。


     
发表于 2023-10-23 09:34:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-23 09:31
我甚至有点怀疑现场用的这个K25是不是有问题。
因为即使按照规范没修改前的系数1.7-2.0下限,
接通电流为 ...

所以我一开始怀疑K曲线是否有特殊的结构来躲开尖峰,但看后面提供的一些资料又没说有,如果只是简单的电流倍数区别,应该不会出现楼主说的情况,唯一就只能说K25坏了,怎么都不会跳。

希望有对K型比较了解的人能提供下思路。
     
发表于 2023-10-23 09:35:25 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-23 09:21
感觉按这个还是解释不了楼主遇到的问题,要么只能说K25的断路器坏了,不管怎么都不会跳。

发完帖子才看到你也这么认为。
     
发表于 2023-10-23 09:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-10-23 11:39 编辑

不知道题主现场是不是换过不同的K25都是这个结果?
另麻烦题主把现场用的K25、D32的具体型号和厂家也发上来吧,
宾总想进行对比测试。


     
发表于 2023-10-23 10:03:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-23 09:31
我甚至有点怀疑现场用的这个K25是不是有问题。
因为即使按照规范没修改前的系数1.7-2.0下限,
接通电流为 ...

K脱扣的特性,其实更像是把热脱扣部分做成了热继的特性,我总感觉跟前面的磁脱扣关系不大,起码不是那种颠覆性的区别。
     
发表于 2023-10-23 10:09:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-23 10:03
K脱扣的特性,其实更像是把热脱扣部分做成了热继的特性,我总感觉跟前面的磁脱扣关系不大,起码不是那种 ...

的确是!
宾总好几份K脱扣资料都是这样讲的。
     
 楼主| 发表于 2023-10-24 09:59:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-23 09:50
不知道题主现场是不是换过不同的K25都是这个结果?
另麻烦题主把现场用的K25、D32的具体型号和厂家也发上 ...

K25测了一个,用的ABB-M203M-K25A;
D32测了施耐德ic65N-D32,正泰NB8-63D32;
     
发表于 2023-10-24 10:14:42 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-10-24 09:59
K25测了一个,用的ABB-M203M-K25A;
D32测了施耐德ic65N-D32,正泰NB8-63D32;

好的,谢谢!
方便的麻烦再补充一下电动机的型号厂家。
     
 楼主| 发表于 2023-10-24 10:17:50 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-23 09:34
所以我一开始怀疑K曲线是否有特殊的结构来躲开尖峰,但看后面提供的一些资料又没说有,如果只是简单的电 ...

刚仔细看了现场的照片发现现场说的K型断路器是ABB-M203M-K25A,这个是单磁保护的K型。
     
发表于 2023-10-24 10:57:18 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-10-24 10:17
刚仔细看了现场的照片发现现场说的K型断路器是ABB-M203M-K25A,这个是单磁保护的K型。

单磁保护的K型,
这么说的话真给宾总说对了,D32不是磁脱扣跳闸而是热脱扣跳闸。
     
发表于 2023-10-24 12:46:06 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-10-24 10:17
刚仔细看了现场的照片发现现场说的K型断路器是ABB-M203M-K25A,这个是单磁保护的K型。

这样的话,D32是热脱扣器脱扣无疑,也没什么不可思议的地方了。但是。。。。。。。既然D32保护线缆的热脱扣器都跳闸了,而线缆的过载能力强于电机,说明电机的起动过载已经严重超过了允许范围,会损害电机的。设计有问题,应改变起动方式。
     
发表于 2023-10-24 15:27:47 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-10-24 10:17
刚仔细看了现场的照片发现现场说的K型断路器是ABB-M203M-K25A,这个是单磁保护的K型。

热脱扣跳的话,那要么电机起动时间太长了?可能电源太小,或者电缆给小了,导致启动时电机侧电压不够。
     
发表于 2023-10-24 16:29:41 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-22 19:08
宾昭平大神对题主这个问题进行了分析,
发表在“低压电器杂谈”微信公众号上,
分享个链接:微断D型曲线 ...

分析得不错,长见识了。