[求助] 变压器短时过载30%的疑惑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:53:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 llleee888 于 2023-12-1 11:58 编辑
dqaq 发表于 2023-12-1 11:30
真不是你说的那个意思。给出的脱扣器额定电流明显大于变压器额定电流,是考虑变压器过载运行时,脱扣器温 ...

dqaq大师说得对的。长延时脱口器整定值不等于脱扣器额定值。
同样是这份图纸,抽屉单元选型NSX塑壳系列,图纸到处都是160A/63A,160A/50A,160A/32A,有点颠覆过往做法(过往看到的图纸都是100A壳架往下整定到100A,80A,63A,50A。32A)。
特意问了施耐德客服,得到的答复是:
1、NSX160(N系列,F系列等),最小可带TMD热磁脱扣值是80A,然后在80A的基础上按照0.7、0.8、0.9、1.0共四档整定。设计图160A/50A,160A/32A,,可带最小TMD热磁脱扣器是80A,按照0.7-1.0四挡,最小也是80A*0.7=56A,没办法实现160A/50A以及32A。
2、NSX100系列,最大可带100A TMD热磁脱扣值,然后在100A的基础上按照0.7、0.8、0.9、1.0共四档整定。100A往下可带63A TMD热磁脱扣值(也是往下4档可调),50A  TMD热磁脱扣值(也是往下4档可调),最小可带16A TMD热磁脱扣值(也是往下4档可调)。
由此可知,长延时脱口器整定值不等于脱扣器额定值,脱扣器整定值是在脱扣器额定值基础上往下可调得来。塑壳只有4档,框架往下档位就多一些。
     
发表于 2023-12-1 12:06:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 11:30
真不是你说的那个意思。给出的脱扣器额定电流明显大于变压器额定电流,是考虑变压器过载运行时,脱扣器温 ...

1、数据手册给出额定值的意义是什么,对于设计来说,不特别标注整定值时,默认的就是整定到额定值。
2、说明里面还专门写了是In约为1.39Ie。
3、这个配合表并不是石头缝里蹦出来的,它是有04版图集做基础的。04版断路器额定值就是按照1.1倍整定值标注的。
     
发表于 2023-12-1 12:08:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-12-1 12:41 编辑
llleee888 发表于 2023-12-1 11:53
dqaq大师说得对的。长延时脱口器整定值不等于脱扣器额定值。
同样是这份图纸,抽屉单元选型NSX塑壳系列 ...

没有人会分不清整定值和额定值的区别,但是在设计上不特别注明时,默认的整定值就是额定值。而且不能把厂家具体产品的情况套用到所有同类产品上去,19版数据手册上面采用的是ACB,MCCB这种通用标注,那它所适用的就是按照塑壳断路器和空气断路器标准生产的所有ACB与MCCB,可以整定这项功能是塑壳断路器的最低生产标准吗。
     
发表于 2023-12-1 12:09:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-12-1 10:46
楼上说的额定值整定值的区别,个人认为,手册给的值的确不是整定值,但是给出的数据也表示了,整定到额定值 ...

你漏掉了一个1.3~1.5倍的过负荷系数。
     
发表于 2023-12-1 13:13:00 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-12-1 10:54
这个意思不是 过载1.1倍左右  4min 跳闸 ?这样做的话哪个变压器也烧不了

       不是这样的。那个240s(也就是你说的4min),国外产品一般是按6倍动作电流给出的,国内的好多年不用了,印象中有10倍或是5倍动作电流给出的,不知记忆是否准确。过载1.1倍时,动作时间基本在2h左右。这是产品标准规定的。
       要查1.1倍过载率下的动作时间,要先确定整定值对应的是哪条过载保护曲线。比如该例,如果是6倍动作时间240s,那坐标图上就有了一个点(6,240),过该点的曲线有且仅有一条。拟合出该曲线,然后查横坐标1.1所对应的时间。如果你设计过载30%允许运行时间20min,你就查横坐标1.3所对应的时间。如果超了,将Tr1整定小一点再试。动作电流整定,应该总是基本等于变压器额定值,不存在放大一说。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-1 13:49:15 | 显示全部楼层
有书的人,还可以看看配四手册的表5.2-3
     
发表于 2023-12-1 13:51:06 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-1 12:09
你漏掉了一个1.3~1.5倍的过负荷系数。

过负荷系数是用在过电流保护整定那里的,这里说的是过负荷保护整定。
     
发表于 2023-12-1 14:17:23 | 显示全部楼层
wakaka2014 发表于 2023-11-30 13:13
19D常用数据图集上是2000A

这个表错了
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:19:27 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-1 12:08
没有人会分不清整定值和额定值的区别,但是在设计上不特别注明时,默认的整定值就是额定值。而且不能把厂 ...

看了您前面发的几个贴,深受启发。您对规范、配电手册、数据手册的掌握,令人敬佩!
谢谢您的意见!

点评

我有一些说法只是作为设计人发的牢骚,不一定严谨,很多想法是反常规的。要严谨还是要得看dqaq和wang两位,我虽然会争论一些不同看法,但是通过讨论还是能学到不少东西的。  发表于 2023-12-1 14:48
     
发表于 2023-12-1 14:22:16 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-1 12:06
1、数据手册给出额定值的意义是什么,对于设计来说,不特别标注整定值时,默认的就是整定到额定值。
2、 ...

不要去看19DX那个了,那个数据错了!!
     
发表于 2023-12-1 14:39:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-12-1 14:22
不要去看19DX那个了,那个数据错了!!

是有什么说法嘛
     
发表于 2023-12-1 14:46:37 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-12-1 13:49
有书的人,还可以看看配四手册的表5.2-3

这部分内容是高压部分的,
和帖子讨论的内容关系不大。
     
发表于 2023-12-1 15:07:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-1 14:46
这部分内容是高压部分的,
和帖子讨论的内容关系不大。

借这个话题请教一下,您觉得互感器的一次电流额定值是按持续工作电流选择,还是按线路过负荷保护开关整定值选择。

点评

通常来说,计量CT按供电公司要求就是尽量接近额定电流值。保护CT考虑短路电流通过时磁饱和则取大些  发表于 2023-12-1 17:08
     
发表于 2023-12-1 15:25:38 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-1 15:07
借这个话题请教一下,您觉得互感器的一次电流额定值是按持续工作电流选择,还是按线路过负荷保护开关整定 ...

惭愧啊!
二次回路和继电保护这一块我是真不懂。
     
发表于 2023-12-1 17:13:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-1 10:15
另外,你说的温度保护这个事情,我倒真想请教下现状。我了解的都是约十年前的情况了,大致如下,不知现在 ...

本人不在设计一线也已经近十年了。当年做设计时,变压器风机,温控都是按标配画的。超高温跳闸也是继保二次的标准配置。