dqaq 发表于 2023-12-12 11:29 接上楼。所以欧洲地区,公共电网大量采用TT,不是没有道理的。反而是工业企业,电源与负荷及建筑物的对应关 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2023-12-12 11:15 还是缺乏系统性思维。以TN-S系统为例,PE线上危险工频电压至少有3个来源:变配电所内高压侧故障, ...
liuiping 发表于 2023-12-13 09:16 充电桩是接地的,雨棚是基础接地。总共就那么大的车,车棚一般也不高,不考虑雷击,做均衡线能有多大意义 ...
dqaq 发表于 2023-12-13 09:39 不要总盯着车位的雷击,要看同一电源系统供电的其他建筑的雷击。系统性思考很重要。受雷击建筑一 ...
liuiping 发表于 2023-12-13 10:05 TN-S系统供户外用电设备情况处理 接地,漏保,我是没做过室外的等电位,也不知道是个啥情况了,我记 ...
dqaq 发表于 2023-12-13 10:12 1、漏保是自动切断电源的电击防护措施,但有些电击危险性是不可能靠切断电源消除的。 2、接地大多数情况 ...
liuiping 发表于 2023-12-13 10:23 这两点应该是一个意思吧,电源断了以后,pe线传到过来的故障电压。 低压配电 故障电压的传导,就规范54 ...
yy1980 发表于 2023-12-8 17:23 这两天说充电桩,我头就大。对于室外充电桩包括车位下面设等电位均衡线,我看无论我们小区外面设的充电桩还 ...
消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2023-12-15 11:11 个人感觉电动汽车充电过程的电击防护主要还是依赖充电设备本身的措施(包括剩余电流保护)。
yy1980 发表于 2023-12-9 17:06 根据XO老师提供的图看,不管是交流充电桩还是直流桩,车身地都和充电桩地共地。因此,充电桩地(交流地 ...
D800-1~8 发表于 2023-12-10 15:14 现在不设均衡线 有审图会提的