风行水上 发表于 2024-5-23 14:59 有点意思,再怎么截面还能满了不超50%,那电缆得都是交叉的,前面有人说满了不超80%我还觉得真有可能 ...
使用道具 举报
handone 发表于 2024-5-24 08:09 信号电缆的填充率要求相对于电力电缆而言,显得就太高了点,从危害性后果来说不太匹配。 ...
whitepigeon 发表于 2024-5-23 17:30 填充率是一个设计标准,这么多年都是这样,他是经验和技术的结合。 意味着安全性和施工合理性都能兼顾。 尤 ...
dqaq 发表于 2024-5-13 09:53 一定会有人相信,40度酷暑下,穿棉袄与穿汗衫是一样的热
?_446231510 发表于 2024-5-13 11:46 环境温度同样是电缆选型要考虑的一项重要因素,这个问题跟填充率不冲突,,填充率主要考虑的是电缆散热问 ...
风行水上 发表于 2024-5-24 11:14 假定室内桥架内电缆是满了但能盖盖板,那这个热是电缆发热叠加的,然后屋面桥架内是不到40%或者说就几根 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-5-24 12:38 抬杠都是温柔的了。有人自己违规怪规范不说,还不允许别人不违规。扬言谁敢说没违规,他就敢去查。 ...
风行水上 发表于 2024-5-24 10:16 电力电缆是40%,信号电缆50%怎么会要求高
handone 发表于 2024-5-26 09:07 信号不用考虑发热,要留50%干嘛呢,备用?未免奢侈了。