账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

请教上海或苏州的朋友:关于TT系统变电所的出线开关

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:21:56 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-7-25 15:25:17 | 显示全部楼层
有个问题:这单独设的接地极打在什么地方?和"(PEN)线重复接地"的距离怎么考虑?
gdx8785 发表于 2010-7-19 11:40

IEC TC 64主席有个讲座,弄来看看。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:25:27 | 显示全部楼层
最好别让理论家忽悠了,以为都总等电位联结了,整座楼宇都是一个电位哈。
发表于 2010-7-25 15:51:55 | 显示全部楼层
先发上一个图哈。
发表于 2010-7-25 15:54:58 | 显示全部楼层
t1.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:59:02 | 显示全部楼层
一看你的图,无须你开口,我就知道你该宣讲等电位联结巨大无边的效用了。
发表于 2010-7-25 16:00:56 | 显示全部楼层
如上图
公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,
构成整个接地故障回路的电阻主要是(Ra+Rb+Rc),

其他小电阻暂忽略,
由上式可以看出,
只要PE线按规范,正规去选,
电阻Rc是可以满足Rc·Ia≤50V.
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:01:03 | 显示全部楼层
我只想简单说一句:人踩在水泥地面上,绝对不等同于他就踩在地下的钢筋网上。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:02:42 | 显示全部楼层
那实际是一张祸害无比的传统插图,已经不知道它在无形中害死了多少冤魂。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:05:34 | 显示全部楼层
无数的工程设计人员,以为这张图就算是等电位联结了,就算解决全部接地故障保护问题了。
这是一张伪科学图。
发表于 2010-7-25 16:06:46 | 显示全部楼层
如鼻兄所言,就请鼻兄给出一个你认可的Rc值,可以吗?
发表于 2010-7-25 16:09:14 | 显示全部楼层
巨大无边不敢当,
可是,如没有作用,为什么专家、规范、同行等还要用呢。
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:11:20 | 显示全部楼层
如上图
公式RA·Ia≤50V 中的RA,
实际上是RC,
构成整个接地故障回路的电阻主要是(Ra+Rb+Rc),

其他 ...
gblgb 发表于 2010-7-25 16:00

公式中的RA
实际上是RC????   等于变电所工作接地电阻?
     
 楼主| 发表于 2010-7-25 16:13:56 | 显示全部楼层
如鼻兄所言,就请鼻兄给出一个你认可的Rc值,可以吗?
gblgb 发表于 2010-7-25 16:06

你所说的Rc,就是变压器工作接地电阻吗?如果是,它宜为4欧以下。
发表于 2010-7-25 16:13:58 | 显示全部楼层
变电所工作接地电阻是Ra.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则