楼主: 治学以诚

变压器中性点为什么要接地?

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:13:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:14:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:19:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-2 15:28:02 | 显示全部楼层
呵呵,诚兄又开玩笑,
我不过是个路过,打酱油的,随口问了个问题。

诚兄为大家答疑解惑,才是大家应该学习的。
     
发表于 2010-8-2 15:29:29 | 显示全部楼层
回复 35# 贾行家

老贾别急。关于2欧姆的事,王老的书已解释比较清楚了。在西门子等国外资料的书,都是2欧姆。我还是不解释了,估计备不住有人又要说自己没观点了。
     
发表于 2010-8-2 15:32:01 | 显示全部楼层
看了结论,失望ing,呵呵,本来想会有其他收获。

王老先生会在文章中推荐建筑中大力推行IT系统?这个表示怀疑,IT系统的特性已经决定了其应用范围的有限性,除了对供电连续性要求特别高的情况外,其他情况大面积用IT?这个好象不对路……

另外不完全同意你的中性点接地电阻大点小点无所谓的说法。(当然你要变电所分设接地,或者建筑物内等电位、建筑物外搞TT那倒真是大点小点都无所谓……)。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 对头

查看全部评分

     
发表于 2010-8-2 15:35:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋石 于 2010-8-2 16:01 编辑

回复 48# 治学以诚


    这家伙又断章取义了!:lol记得王老建议应急设备采用IT系统的。老贾,给他几板子,如何?;P
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-2 15:44:34 | 显示全部楼层



   
这4欧姆的依据是什么?
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:49:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-2 15:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2010-8-2 16:00 编辑
我手上电子版的规范不全,大约在《XX绝缘配合规范》
治学以诚 发表于 2010-8-2 15:49



   
没找到此类字样的规范,印象中对于接地电阻的规定只有83版的GBJ65还有97版的DL,而且没有一本规范说明了这个4欧姆到底是怎么来的,既然说2欧姆的是外行,那内行的4欧姆也总得有个依据吧?
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:04:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-2 16:21:46 | 显示全部楼层
《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997的要求
5.3.1 工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物 ...
治学以诚 发表于 2010-8-2 16:04



   
老兄大可不必摘录条文,呵呵,相信有兴趣此帖的朋友对于此类条文均是烂熟于胸的。

现在问题的焦点是,这个4欧姆是怎么算出来是可靠的?规范中的要求是R不大于50V/I,这个I是高压侧系统流过保护接地装置的接地故障电流,而认为2欧姆的朋友认为只考虑这个I是不够的,尚应考虑变压器低压侧出线电缆出现的绝缘破损导致的相线直接接大地的情况下在接地装置上产生的故障电压(我看诚兄在激将下话语增加,此贴讨论气氛渐浓,而秋实老兄依然惜字如金,所以冒昧替你说几句,如果不是你的本意的话请多说两句哈)。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
东海龙王 + 50 客观讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-2 16:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-2 22:02:54 | 显示全部楼层
诚版,供电运行告诉你的不是那回事。10KV系统是不接地系统,当发生单相接地后,允许运行一段时间查找接地,只要不是接地接“死”了,有时会自动消除,或经寻查人员消除故障,不是发生单相接地,立即启动自动重合闸。