空调机组配电还要注意一个问题:
VRV空调一般需要分别供电室内机和室外机。大部分设计师一般室内机单相1P开关供电,室外机单相(或三相)带漏电保护开关供电
殊不知,此种配电方式往往导致室内机启动时造成室外机跳闸。原因是按照空调控制要求,室外机提供启动信号给室外机造成“漏电”错误检测而跳闸。
所以,要分清情况,对于一般住户使用的家用空调(供电给室外机,室内机电源由室外机引来)。因为供电用插座,所以肯定是漏电开关。
但是如上述情况。室外机不可以设计漏电开关。
ps。此种情况下室内机(一般是多个)配电PEN开关即可
个人看法,仅供参考 |
|