95mm2橡皮绝缘线沿墙穿管时的泄漏电流是55mA/Km,假设沿墙敷设1000米,根据R=V/I=220/55*103=4000欧姆。就是线路的容性阻抗为4000欧,如果橡皮线发生断裂,
其接地电阻能在上千欧吗?充其量就是几十~几百欧,不会还维持在正常状态下的容性阻抗数值。
sdmyycd 发表于 2010-11-17 12:55
咱们说的好像有点偏差。
我是说,相 线 因 故 直 接 跟 大 地 接 触 了,其 大 地 电 阻 实 际 上 肯 定 很 大,而 且 是 很 难 测 算 的(上千欧完全可能的);
我没说“泄露电流”什么的。
别再纠结于此了。 |
|