IEC60364-5-54对“变电所中性点接地位置”的图示

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-20 21:22:00 | 显示全部楼层
两台变压器(主保护开关和母联开关)、变压器与发电机的切换和用户受电处的ATSE切换,一样一样分开,各自对应比较,否则各讲各的扯不清。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
秋石 + 12 明白人。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 21:26:19 | 显示全部楼层
楼主题目谈的是变电所。
     
发表于 2011-2-20 21:31:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,那就先谈变压器和变压器的切换。。。。。

gblgb 的图,双电源切换处,非联络处。。。。。。———— 如何,有没有问题。。。。。

问题在哪,老诚先说。。。。。。

然后秋石再说,秋石的那回事。。。。。好不好。。。。。
     
发表于 2011-2-20 21:40:34 | 显示全部楼层


没有问题。

除非,用电设备不需要N中性线。
   
     
发表于 2011-2-20 21:41:37 | 显示全部楼层
有认为存在问题的,上来说说。。。。。。

评分

参与人数 2E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 1 L1;L2;L3;PEN;PE?
冷若冰 + 3 我顶。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 21:44:39 | 显示全部楼层
尺短认为:37楼IEC秘书长的图是对的。。。。。。。有没有不同意见,有就下面接着说。。。。

尺短,秋石和老诚的图应该是一回事,有没有问题。。。。。。
     
发表于 2011-2-20 21:47:51 | 显示全部楼层
尺短,秋石和老诚的图应该是一回事,有没有问题。。。。。。冷若冰 发表于 2011-2-20 21:44


没有问题,都正确无误。
     
发表于 2011-2-20 21:50:30 | 显示全部楼层
“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断 ...
秋石 发表于 2011-2-20 20:37



好了,这个是秋石的疑问,秋石,你说的又是哪一回事。。。。。
     
发表于 2011-2-20 21:55:47 | 显示全部楼层
好了,这个是秋石的疑问,秋石,你说的又是哪一回事。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-20 21:50


秋石不是疑问,是质疑两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的方法——不能配出TN-C-S。

所以,无解。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
秋石 + 20 知己!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-20 21:57:58 | 显示全部楼层
gdx8785: L1;L2;L3;PEN;PE?E币 + 1 —————— G斑,这个没有问题吧。。。。。

应该是PEN,中性线。。。。。。。。。这个是接地点前。。。。。。接地点后为N线。。。。。。

这个都没有问题了吧。。。。。。。没有就到秋石说秋石的那回事了。。。。。

秋石--))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
发表于 2011-2-20 22:00:07 | 显示全部楼层
IEC秘书长Pelta2007年讲稿图片

2个变压器低压出线是3P,2个变压器低压母线之间的联络是3P,用电设备(如消防设备)末端切换是4P,这个图不对么?

措施上面说的是:2个变压器低压出线是4P,2个变压器低压母线之间的联络是4P,用电设备(如消防设备)末端切换是4P.
     
发表于 2011-2-20 22:02:52 | 显示全部楼层
晕,秋石跨度太大了。。。。。。

【“2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;”
是不是PEN线也要断开啊?】

这段话是质疑“两台变压器(主保护开关和母联开关)采用4极开关的”吗。。。。

上述规范不是秋石的意思吧。。。。。。
     
发表于 2011-2-20 22:04:48 | 显示全部楼层
措施上面说的是:2个变压器低压出线是4P,2个变压器低压母线之间的联络是4P。。。。。。hahaoohehe 发表于 2011-2-20 22:00


采用TN-C-S系统时,先得引出PEN,可PEN往哪根母排接?

故:无解。
     
发表于 2011-2-20 22:07:26 | 显示全部楼层
我一直是按楼主变电所来理解,而gblgb 在31楼“我设计时,如采用发电机做备用电源,一般采用ATS,而不用母联方式。”,看来是我没理解gblgb的意思。
     
发表于 2011-2-20 22:14:00 | 显示全部楼层
好,秋石没有问题了。。。。。。再说下一个。。。。。。。

回到楼主的问题上来。。。。。。

楼主的三个图什么意思。。。。。。。第一个图和第二个图什么区别。。。。。。