楼主第一帖有一定道理,的确这种试验是做不出来的。
先说大家都知道的功率计算公式,P=IVR、P=I2R、P=V2/R,三公式只是物理量不同,若不考虑测量误差,对同一负载功率计算和测量结果是一样的。
同样将过负荷保护第一公式后二个物理量关系式 In≤IZ,两端同乘 1.45,得 1.45In≤1.45IZ。如果断路器的约定脱扣电流值 I2=1.45In,则 1.45In≤1.45IZ,前面 1.45In用物理量 I2代替,就变成了第二公式,二者应符合同一客观规律,试验怎能分辨出这是符合第一公式,那个不符合第一公式而只能符合第二公式的。如上面的功率计算一样,怎能采用三个不同公式计算和测量结果会不一样。