05SDX006左图,感觉喷淋泵房与消火栓泵房既然不在同一房间,就在每个房间设AT。
右图,每个泵都采用单独的控制箱,就会出现你所说的控制回路电源问题。
01D303-3,因为AT、主泵、备泵都在同一控制箱内,所以就不会出现你所说的问题。
但是,通常我们做法都是最末一级配电箱切换,而不做在控制箱内,所以综合一下,不同房间最末一级配电箱切换,然后对房间内消防设备控制箱采用放射方式配电。
这算不算是一种折中处理方式?
同时也感慨一下,为什么规范总要给每个人一个这么大的想像发挥空间呢,,,就不能明确的规范一下吗?难道这就是给广大工程人员一个不断创新的机会吗???????? |
|