最常见的住宅配电干线系统,有图有真相。

 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-10 10:47:08 | 显示全部楼层
最简单稳妥的方式还是直接问供电部门  你老人家要我们几层设一个表,垂直干线是要预分支还是要母线槽。。 预分支是喜欢单芯的还是中意多芯拧绞型的
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:53:30 | 显示全部楼层
回复 45# yjgabc


    职业道德问题,是非黑白,大家都知道,不要说违心的话!
——心致物值。
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:55:12 | 显示全部楼层


理论联系实际是马克思主义唯物论的一个核心内容,不谈理论,根据什么去实践?
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:56:42 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》GB 50096-1999,条文说明:
二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。
gblgb 发表于 2011-6-9 11:27


住宅里面功率因数是不是0.9,规范说的不算!
99年家电装备水平是什么标准?现在家电装备水平是什么标准?
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:58:25 | 显示全部楼层
8kW户型,计算电流是多少A?
应配电表规格?
开关、电线规格?
gblgb 发表于 2011-6-9 11:28



8KW采用50A的开关和60A的电表没有问题。
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:00:24 | 显示全部楼层
单个电表前应加一熔断器。
gblgb 发表于 2011-6-9 11:30



    电业局自己做的箱体都没有加这个熔断器。有依据吗?
 楼主| 发表于 2011-6-10 12:01:44 | 显示全部楼层
最简单稳妥的方式还是直接问供电部门  你老人家要我们几层设一个表,垂直干线是要预分支还是要母线槽。。 预 ...
tianqiong 发表于 2011-6-10 10:47


你的办事能力很强!
不过开拓能力欠缺!
发表于 2011-6-11 11:20:36 | 显示全部楼层
回复 49# abc

0.9毕竟是个有依据出处的数据,
如果设计者能自行计算出一个审图专家能接受的数据,
当然更好。
发表于 2011-6-11 11:22:50 | 显示全部楼层
回复 50# abc

采用规格大一级的开关和电缆,
没有人向房地产公司老板,反映你的话,算是运气,
如有人反映,呵呵。
发表于 2011-6-11 11:32:37 | 显示全部楼层
回复 51# abc

电业局不设熔断器,是否就合理呢。
如果要更换电表,
是不是要停掉整个表箱所有用户的电,
如果有用户家的某些重要电器,没有上电自动启动功能,
又将造成什么影响。
     
发表于 2011-6-11 14:58:34 | 显示全部楼层
你的办事能力很强!
不过开拓能力欠缺!
abc 发表于 2011-6-10 12:01



看来没有在设计院好好历练过啊,或者在供电局碰壁不够多。
现在的住宅电气设计,如果不去当地供电局了解清楚就做设计,说不定整个单元的供电系统就要重来,严重的还要调整电缆井,那就搞大了
 楼主| 发表于 2011-6-13 08:18:40 | 显示全部楼层
回复  abc

电业局不设熔断器,是否就合理呢。
如果要更换电表,
是不是要停掉整个表箱所有用户的电, ...
gblgb 发表于 2011-6-11 11:32


请问熔断器坏了怎么办?
你会说用隔离开关吗?
 楼主| 发表于 2011-6-13 08:21:20 | 显示全部楼层
回复  abc

采用规格大一级的开关和电缆,
没有人向房地产公司老板,反映你的话,算是运气,
如有人反 ...
gblgb 发表于 2011-6-11 11:22


很多设计院都考虑了断路器的降容系数,并且8KW采用40A的开关就不满足规范要求。
 楼主| 发表于 2011-6-13 08:29:47 | 显示全部楼层
看来没有在设计院好好历练过啊,或者在供电局碰壁不够多。
现在的住宅电气设计,如果不去当地供电局 ...
ced999 发表于 2011-6-11 14:58


你说的这个是地方规定,地方规定是有文件的,文件的规定也是活的,有范围的。这个范围怎么去把握,完全在于设计师的水平和甲方的强势。只要满足地方规定,你采用的配电系统越合理越经济越好!
一般情况下,公变配电系统是不需要设计院设计的,但是作为设计单位,是有义务为甲方提供经济合理的配电系统供甲方与电力局协商用的。
你说的井道问题,目前已建成的项目100%不满足规范和图集的要求,那是建筑专业逼的!
发表于 2011-6-13 09:50:23 | 显示全部楼层
回复 57# abc

熔丝,本身应有隔离作用。