以文章表六说话。
我如果要在变电所内做个照明箱。用10平方的线,现场长度也就5米,为了满足41米,我得把电缆盘上几圈才行。如果我不这么做,用95的线都不行,95的线最小长度是6米。
有这样开玩笑的吗?
治学以诚 发表于 2011-7-6 15:35
现实就是如此无情。
因为此前大家很多时候都稀里糊涂,也没多少人去计算和追究这些东西,所以电缆选大、选小也无人知晓和细究;而今天一旦有人试图揭开这个千年不启的盖子,遭受点口水也是正常的。
此外,表6是针对t=0.2s,即保护电器延时动作的情况;而在现实中,开关延时动作应用较少(还是瞬时动作较多)。因此,其实常规不会出现你所断言的“所有配电箱都要砸了”的情况。为此,我也在拙文结语第f条写到:“慎用、少用短延时保护”。 |
|