听取了各种不同意见,详述如下:
对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——
观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号即可);
观点2:消防动力配电回路,总配电室的配出开关可以选复式,适当拉开级差,比如2008年江苏《建设工程施工图设计审查技术问答》4.1供配电27关于此复式脱扣、磁脱扣的解释:“:。。。。。。设复式脱扣在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》(GB 50054-95)第4.3.5条的规定。”,仅终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号;
观点3:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),自始至终单磁脱扣断路器,发过负载报警信号不仅限于末端电机,配电线路也需要设置“过负载报警信号”。见04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)》P25 的“配电线路保护”附注:“因目前尚无只动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(注:当时没有这种断路器),故要满足本条(注:指GB50054-95之4.3.5)规定,可在线路首段或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号,并引到值班室,线路保护断路器只设短路保护。”
观点4:正常电源的消防动力配电干线回路,可以按常规配置(复式脱扣);但应急电源的消防动力配电回路(配电干线和末端电机),不仅过负荷不动作于跳闸只发报警信号,当发生接地故障,配电干线和末端电机的保护开关也不脱扣。
未经证实的IEC60364-4-43:2010是否有“消防灭火电气设备,接地故障的短路保护免装”? |
|