引自10楼dmd先生的发言: 引下线上雷电流通过MEB板在电缆屏蔽层中流动,会在电缆芯线中以波阻抗比例产生过电压,
《建筑电气》2012年12期中,也有雷电流在电缆屏蔽层或在保护钢管流动时,内部线路高压计算的文章。这与你的发言有类同之处,存在疑惑,想请教,可能会得到回复,所以发此贴。
疑惑一,空中闪电有时发生在云层之间,这时刚好有法拉第笼作用的飞机穿过,雷电流将会在机头到机尾流过,按照你们的理论,机内也有过电压产生,那么对飞机内电子设备和乘客会有影响吗?
疑惑二,屏蔽层或钢管都可看成法拉第笼,除能屏蔽电磁波外,对于流过的直接雷电流有分流和均流作用。以钢管为例,钢管断面上流过的几十根线(可看成)雷电流是均匀分布的。根据电磁场理论,每根雷电流有磁场,是以线电流中心的圆周磁力线,对于钢管外的磁场是叠加关系,但对管内,将会抵消关系。钢管断面中心点的磁场应等于零,内部电磁场不可能是均匀的,也肯定会小于管外近处的磁场强度。
当屏蔽层或钢管流过的直接雷电流时,内部导线过电压是多少?杂志论文中,自感L和互感M会相等吗?管壁和管内电位会相等吗?
疑惑三,埋在地下0.8m深度的有屏蔽层或钢管的电缆,当地面遭直接雷击时,流过屏蔽层或钢管电流有多大?根据清华大学何金良、曾荣著的《电力系统接地技术》一书,他们用拉普拉斯方程,推导出的点源电流场的公式,离开接地电的电流密度按一定规律减小,越离地面越远,电流密度越小。可得出流过离地面0.8m处的屏蔽层或钢管的雷电流是很小的。这种想法有问题吗? |
|