问题11
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010
5.1.2 一般项目应符合下列规定:
1 引下线固定支架应固定可靠,每个固定支架应能承受49N(5Kgf)的垂直拉力。固定支架的高度不宜小于150mm,固定支架应均匀,引下线和接闪导体固定支架的间距应符合表5.1.2的要求。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
5.2.6 明敷接闪导体供固定支架的问距不宜大于表5.2.6 的规定。固定支架的高度不宜小于150mm 。
注:GB 50601-2010表5.1.2与GB 50057-2010表5.2.6中内容,完全一致。
疑问:
由于GB 50601-2010的“引下线和接闪导体固定支架的间距”要求是“应”而GB 50057-2010的“明敷接闪导体供固定支架的问距”要求是“不宜大于”,万一设计人员按GB 50057-2010的“不宜大于”贯彻、实施,未达到GB 50601-2010的的“应”,最终验收不予通过,咋办? |
|