会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带 ...
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
楼主:
szyx9999
[求助]
屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带还是接闪杆合适?
火
[复制链接]
暗夜流星
暗夜流星
当前离线
积分
3607
IP卡
狗仔卡
发表于 2012-7-11 17:49:28
|
显示全部楼层
如果沿不锈钢水箱做避雷带,就需要在水箱上做焊接固定,这个需要应用惰性气体焊接工艺,必须用专用工具、设备,焊缝要求严格的很,一般的焊工没这个手艺。总之,人、机、材都不是一般的贵。
还是用避雷针好。直接用不锈钢钻头在水箱爬梯支架上开孔,用不锈钢螺栓、抱箍固定就行。还要在抱箍内侧加橡胶垫,保证不锈钢爬梯和镀锌圆钢避雷针不直接接触就行了。简单便宜,一般电工都可以执行。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
《建筑电气》文章讨论
充电站
电气人生