可能就是受02D501-2 《等电位联结安装》P15“等电位联结剖面图示例”的误导所致:“40x4 扁钢或铜带”上方标注:PE干线!
但是,需要验算和检测,且大多数情况下,接地故障动作灵敏度不能满足要求。
若想节省投资,沿电缆梯架、托盘敷设一条 PE 干线(贴近电缆敷设,按最不利条件通过计算选择其截面), 然后在敷设完后按此简便方法 Ia X Zs≤ 2/3 Uo 对其回路阻抗进行检测,满足要求即可,还是能够做到节省投资目的的(可以节省多条电缆的 PE 线),设计、施工比较麻烦就是了。 |
|