账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: acai99

[求助] 请教能否电井的接地干线使用镀锌扁钢代替电缆中的PE线?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-8-2 14:44:22 | 显示全部楼层
回复 45# acai99

可能就是受02D501-2 《等电位联结安装》P15“等电位联结剖面图示例”的误导所致:“40x4 扁钢或铜带”上方标注:PE干线!

但是,需要验算和检测,且大多数情况下,接地故障动作灵敏度不能满足要求。

若想节省投资,沿电缆梯架、托盘敷设一条 PE 干线(贴近电缆敷设,按最不利条件通过计算选择其截面),  然后在敷设完后按此简便方法 Ia X Zs≤ 2/3 Uo 对其回路阻抗进行检测,满足要求即可,还是能够做到节省投资目的的(可以节省多条电缆的 PE 线),设计、施工比较麻烦就是了。
     
发表于 2013-8-2 14:47:47 | 显示全部楼层
此PE干线(一般采用裸铜)不仅仅是在电缆竖井内贴近电缆敷设,而且特别注意必须做到自变电所或自总配电室就应贴近电缆敷设。
     
发表于 2013-8-2 15:02:35 | 显示全部楼层
此PE干线(一般采用裸铜)不仅仅是在电缆竖井内贴近电缆敷设,而且特别注意必须做到自变电所或自总配电室至配电箱(柜)自始至终就应贴近电缆敷设。
     
发表于 2013-8-2 15:07:25 | 显示全部楼层
12.2.2/4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。
     
发表于 2013-8-2 15:08:20 | 显示全部楼层
TT制的住宅对PE线要求就不高了,用这个做法最合适
     
发表于 2013-8-2 15:10:11 | 显示全部楼层
镀锌扁钢也没问题
     
发表于 2013-8-2 15:26:59 | 显示全部楼层
回复 50#~51# rainmen_73

TT 系统是因为采用了 RCD,接地故障电流虽小。。。
但是,依旧需要按 TN 系统一模一样进行热稳定校验。

见王老书中的分析,不赘述。
     
发表于 2013-8-2 15:47:10 | 显示全部楼层
雪上加霜的是:

TT 系统,电力公司的变电站处,建筑物入户处的进、出线保护开关,全部不允许设置 RCD。。。
建筑电气设计人员,岂是一个“惨”字了得所能形容,且还上告无门!{:huffy:}
     
发表于 2013-8-2 15:48:24 | 显示全部楼层
遇见这个破事,又从不见老诚大师开骂了。
     
发表于 2013-8-2 17:11:30 | 显示全部楼层

TT的PE线应该热稳定的问题不大吧。短路电流最多几百安,镀锌扁钢-40x4绝对够用
发表于 2013-8-2 17:59:21 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2013-8-2 18:06:36 | 显示全部楼层
加强理论学习,早日看懂大师们说的。
     
发表于 2013-8-2 19:58:14 | 显示全部楼层
TT的PE线应该热稳定的问题不大吧。短路电流最多几百安,镀锌扁钢-40x4绝对够用
rainmen_73 发表于 2013-8-2 17:11


单论 L 线发生接地故障,确实如此。

但是 N 线先接地,可能过电流 & RCD 均拒动,再发生 L 线碰 PE 线,就类似 TN 系统的情况了,几十 kA 的短路电流就很正常了。
     
发表于 2013-12-5 16:51:22 | 显示全部楼层
回复 58# 尺短寸长


    但这种情况下接地故障电流是不是大部分都从N线分流喃?
     
发表于 2013-12-10 19:20:33 | 显示全部楼层
这个公式,适用条件是“持续时间”0.1~0.5s;小于0.1s,就不适用了。

G B50054-95 的 4.2.2 条及条文说明 ...
尺短寸长 发表于 2013-8-2 11:25


尺短大哥,记错了吧?
此公式适用于0.1~5s。小于0.1s考虑直流分量,大于5s考虑散热。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则