向您在10楼的截图,能说说吗?
以我个人的意见:
1.一台配电箱的进出电线管就设计了3种(KBG管、JDG管、PC管),各位版主及前辈们啊,看了之后不想说些什么?
2.没有配电箱的设备功率?目前施工图的设计深度要求都允许了?
3.应急照明配电箱的进线电缆和出线电线选用的型号不是阻燃耐火型的,也可能在施工设计说明中说了,但是此工程是分标段施工的,没有设计说明的话,验收时怎么办?
4.应急照明配电箱的箱体尺寸是600*450*120;箱体厚度是120的,箱体里有双电源切换开关,能放开吗?与箱门的安全距离有吗?
5.NB1-63C32是个高分段小型断路器,具有隔离功能吗?至少用的图形符号标示是没有的,对吗?另外,选用此断路器有分励脱口附件吗?能实现吗?
6.火灾分励脱口分断强启应急照明什么意思?此箱功能是平时不亮,还是应急亮,一截图看不明白,希发套整图,共研 |
|