关于何时采用带短延时保护的B类断路器,我的理解有两种情况,一是为了上下级间的选择性,避免下级回路短路时越级跳闸扩大故障影响范围,此时上级断路器的瞬动保护应屏蔽,比如变压器出线断路器,但缺点是两级断路器间线路短路时,短路电流持续时间延长了。第二种 情况是瞬动保护灵敏度不满足要求时采用,比如长距离路灯回路,此时其瞬动保护不应被屏蔽,当末端短路时,短路电流小,瞬动脱扣器不动作,短延时动作,及时切除故障,近处短路时,短路电流大,瞬动脱扣器动作,在最短的时间内切除故障。 |