4.3.2条。
本条应入选“[电气资讯] 天朝建筑电气实录”状元位。
彻底不懂控制的人,才能弄出这么伟大的条文。这条条文太伟大了。可能是喝高了,说醉话。
治学以诚 发表于 2014-4-6 15:43


昨天 16:10
尺短寸长:
回复 69# 治学以诚

本来是准备将 4.3.2 条收录的,但仔细推敲了一下,窃以为是编撰者的语文水平有点问题,故最终决定不予追究。

不排除
可能是喝高了,说醉话治学以诚 发表于 2014-4-6 15:43
的可能性。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
今天 2 小时前
2013规范,是不是要求,泵控制转换按钮,平时置于手动档位呢?
1、火灾时,手动起泵,即人员须臾不可离岗。时刻待命起泵。
2、消防控制的自动,是毫无用处的。
火灾时,手动起泵失败,跑去泵房把转换开关转换到自动档位?
规范奇葩,也叹为观止。
治学以诚 发表于 2014-4-7 09:45


原本吧,尺短认为“编撰者的语文水平有点问题,故最终决定不予追究”,算了。
但老诚耿耿于怀不依不饶,感叹“规范奇葩,也叹为观止”。

为缓和一下老诚的愤恨心情,好吧好吧,如老诚所愿,那就收录此条吧。
想想也是(老诚说的:规范奇葩,也叹为观止):
若技术水平真这样,编对规范谈何容易;
若语文水平真如此,编错规范当属正常。

实录6
4.3.2  手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
     
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:07:54 | 显示全部楼层
实录7
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid154145
怪异的审图意见

电梯轿厢为移动载人设备,依据JGJ16-2008第7.7.5条规定,电梯轿厢通风回路应设置接地故障保护,安装剩余电流保护装置,其切断故障回路的时间不大于0.4s。
     
发表于 2014-6-7 11:58:11 | 显示全部楼层
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代;
这是一个智能的时代,也是一个愚蠢的时代,
这是一个光明的季节,也是一个黑暗的季节;
我们的前途有着一切,我们的前途一无所有;
我们在一直走向天堂,我们在一直迈向地狱。
                   ------狄更斯的《双城记》
     
发表于 2014-6-8 12:21:06 | 显示全部楼层
按照图例作者的思路,变压器也应该分成消防与非消防,高压进线也应该分,发电厂也应该分开。
这种原因的根本是中国的教育有关,重课本轻实践。工程技术是从实践中来,作为设计人员也应该走进实践中去,需要采集大量样本来佐证自己的观点,切莫纸上谈兵
     
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:57:18 | 显示全部楼层
实录8
http://jzdq.net.cn/club/thread-28507-1-3.html
[规范条文] 咋办?

DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》6.1.5,是地标“强条”。

设计一个垃圾房,TN-S系统供电,做等电位联结且PE线重复接地电阻不大于10欧姆。

审图意见:按DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》6.1.5条“强条”,此垃圾房接地电阻值不得大于4欧姆,整改。
     
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:58:43 | 显示全部楼层
实录9
http://jzdq.net.cn/club/redirect ... o=lastpost#lastpost
CJJ 89-2012 的规定

CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:
路灯采用TT系统“不设贯通PE线”时,则灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。

现如今,还真有审图人员拿这本CJJ 89-2012 淘汰术语随处可见、错误规定触目惊心的施工及验收规程来审图。

设计人员拿设计规范与审图人员讲理,人家不认——必须遵守CJJ 89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》要求:灯杆独立接地电阻“不应大于4Ω”。

好不郁闷!
     
 楼主| 发表于 2014-6-18 01:16:32 | 显示全部楼层
回复 22# 尺短寸长

实录10

今天已是2014-06-18,但至今不见住建部、喷泉水景委员会工作人员认错,也不见CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》、 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》编制人员认错。

至今还——
不知有错?
羞于认错?
惧于认错?
死不认错?

住建部、喷泉水景委员会的负责人,是不是该挨板子啊?
CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》、 JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》编制人员,有没有认错的勇气?

天朝的知识分子,已经连认错的勇气,也没有了吗?
     
发表于 2014-6-18 16:56:28 | 显示全部楼层
当年 康熙大帝 里面有句台词。。
皇上的权威比对错更加重要。。
     
 楼主| 发表于 2014-6-28 20:51:15 | 显示全部楼层
实录11

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
甲类厂房负荷等级
审图意见:
  本项目为甲类厂房,属于易爆场所,说明负荷定义为二级有误,应为一级负荷中特别重要的负荷。不符合GB 50052—2009第3.0.1.2条要求。闻见知行 发表于 2014-6-28 11:28
     
 楼主| 发表于 2014-7-6 19:28:37 | 显示全部楼层
实录12
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28626-1-2.html
[电气资讯] 但愿别成为现实!!!

GB 50352-2005《民用建筑设计通则》的8.3.2条4款
4.jpg

《民规》的4.9.2条6款(强条)
3.jpg

"20kV及以下变电所设计规范正文(培训稿)20140306"的6.1.3条(强条)
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:21:38 | 显示全部楼层
实录13
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28629-1-1.html
审图意见
一类高层的综合体,按照新火规加了消防电源监控装置。审图提出
“加压 排烟风机 消防电梯 防火卷帘 消防泵 喷淋泵等消防用电设备
的配电设备,电源进线设HS-V730U的规范条文请列出,HS-V730U
是什么设备?” 打电话沟通说新火规消控室内设备要求,审图说
非强条要求,非要设计人去掉。
大家意见?
hbjiayilsl 发表于 2014-7-5 11:13


有意思。
发表于 2014-7-7 17:15:06 | 显示全部楼层
我现在被审图的人拿实录6说事了,叫我把现场控制去掉,我觉得要我加专用线可以,但不能去掉现场控制。但问题单子在我这,我怎么回复呢?
     
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:10:48 | 显示全部楼层
我现在被审图的人拿实录6说事了,叫我把现场控制去掉,我觉得要我加专用线可以,但不能去掉现场控制。但问题 ...
牛呆呆 发表于 2014-7-7 17:15


现场控制——
现场控制”指什么?想完成怎样的控制功能?
现场控制”若是指“4.3.2  手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘”,人家审图要你取消现场控制当然没错。

是消火栓泵控制箱(柜)启动、停止按钮?
还是消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘的启动、停止按钮?
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:49:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-8 12:04 编辑

实录14
规范、标准的“1 总则”最后一条,必是:
1.0.X ……除应执行(符合)本规范(标准)外,尚应符合国家现行有关标准的规定(要求)

这个规范、标准自身,是否做到“符合国家现行有关标准的规定(要求)”,编制人员是可以不管的。
但是,我们电气设计人员的下场,可想而知:“打”得昏天黑地,怎一个“惨”字了得。
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:22:04 | 显示全部楼层
实录15
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=27048

GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》

1.jpg
2.jpg

条文说明

3.jpg
4.jpg

修订说明(摘选)

5.jpg