账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 新《火规》问答

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:57:12 | 显示全部楼层
PS1
不应设置剩余电流动作保护
因此没有必要设置剩余电流监测装置
剩余电流动作保护”和“剩余电流监测装置”是一回事吗?能等同吗?
PS2
因此,消防电源线路不应设置过负荷保护装置
如此说来,是不是可以这样认为:消防应急照明、防火卷帘、消防电梯等消防设备,其供配电回路均不应设置“过负荷保护装置”?
PS3
消防电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统
消防电源监控系统,有必要搞那么复杂?如此的“高大全”有必要吗?
(1)即便要反馈过压、欠压信号,没有必要搞那么多的反馈信号吧?一个低压母线段,各设置一个过压、欠压信号即可;
(2)过流、缺相等故障,是配电系统的事。消防风机、水泵等发生过负荷,均有报警信号反馈火灾自动报警系统,如果缺相,风机、水泵等电动机应该停止运转,不应该缺相运行。
(3)与消防设备相关的信号,应该反馈火灾自动报警系统;但搞所谓的“消防电源监控系统”、“防火门监控系统”、“防火卷帘门监控系统”。。。。。。等等,一味想要将这个产业做大,实在是没有必要。

点评

如果是一个大型项目综合体,搞的“高大全”一些也就罢了。关键是本来不需报警,因为局部设置机械排烟而增加了集中报警(只能是集中报警,区域都不行)的小项目,这些高大全也都要上吗?  发表于 2014-9-23 11:02
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 10:59:43 | 显示全部楼层
条文:在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
疑问:要求在任一侧设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。是在一侧设还是在两侧均设?
解答:在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0.5m5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
98版《火规》
J02.jpg


2013版《火规》
X02.jpg
X03.jpg
X04.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:03:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-9-26 09:32 编辑

PS1
(1)难道但凡是防火卷帘,就必须“在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”吗?
不见得吧?
举例:
商场内设置的自动扶梯,四周均设置了(非疏散通道上的)防火卷帘,每个防火卷帘外侧“应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”并不涵盖所有(非疏散通道上设置的防火卷帘:注意4.6.4条“应由防火卷帘所在防火分区任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动信号”的规定条款针,且感温、感烟不限),同时,每个防火卷帘内侧(自动扶梯处)“应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”也纯属多余。


首先:
对于防火卷帘,得判断其是否处于疏散通道上;
如果是非疏散通道上(仅作防火分隔)的防火卷帘,并无“在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”这样的规定。


其次:
即便是疏散通道上的防火卷帘,也可能存在防火卷帘外侧就是户外的特殊情况,也就不可能做到“在防火卷帘两侧,距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器”,对吧?


最后:
由此判断,《火灾自动报警系统设计规范》管理组的解答,是不是不够严谨?


(2)距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
另外还有疑问——
有两种不同的设计,举例:
第一种设计,与防火卷帘门平行设置2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,比如均距防火卷帘门0.8m;
第二种设计,与防火卷帘门垂直设置2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,比如分别距防火卷帘门0.8m、2m。
这两种设计方式是不是都符合设计规范的要求?

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-24 01:06:07 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-8-21 12:40
应该是这样理解,新火规实施指南3.2.3.2--3由于新《火规》对火灾报警控制器的容量进行了限制,在一些采用 ...

10%的余量是针对厂家的产品参数,而非针对200点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则