账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[求助] 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-14 15:59:47 | 显示全部楼层
放射式:按民规7.5.4。 5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
设置隔离开关满足ATSE本体检修隔离检修的隔离措施
树干式:按民规7.1.4.4由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
     
发表于 2015-7-15 12:19:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-23 13:24
双电源供电(放射式),如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上 ...

TT系统断开中性线的原因是什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则