等电位联结为前提条件,喷水池的电气安全措施还必须以能否进人加以区分:
1、不能进人的喷水池:三副药(就是王金元主编的“一种病吃三种药都安全”,见《民规》12.9.4 条 3 款1、2、3 项的“三副药”),进入喷泉(不是“进人喷泉”)的泵,可以采用 AC380V(或 AC220V) 供电的潜水泵,设置剩余电流动作保护器(RCD) ,额定剩余动作电流为 30mA。
不能进人的喷水池:要么采用物理隔离使人无法接近,要么至少设立围栏、警示牌告诫民众不得接近。
2、能进人的喷水池(电气安全的技术措施等同于游泳池、嬉水池),不允许将超过 AC12V 的用电设备直接布置在喷水池中。应该采用 AC380V(或 AC220V) 供电的离心泵,泵必须设置在离开喷水池 0、1 区的安全区域,并设置剩余电流动作保护器(RCD),额定剩余动作电流为 30mA。
当然,其他配管配线、IP 防护等级……可参见 IEC 60364-7-702:2010,即将转化为 GB(/T) 16895.19-201×《游泳池和喷泉》(原国标为 GB 16895.19-2002/IEC 60364-7-702:1997《游泳池和其他水池》,即早在2002年,对能进人、不能进人的喷水池,就已经有国家标准的具体规定了,2003-04-01实施。2013年9月18日CCTV1《生活早参考》 胡说八道,做出的“夺命喷水池”节目居然说“没有国家标准”)。
PS
NEC 有采用双重绝缘电机的特殊规定。