[问题探讨] 消防风机房的消防ATSE,能供该房间内的维修插座吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-7 13:27:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-7 13:17
某些编规范的,倒是一点也不“怂”——反正自己不做设计了。

哎,其实怂管这种是自上而下的,建筑怂管设备,设备怂管,审图的怂管,施工的怂管,甲方怂管,都是怂管!还是那句话,没有惩罚就没有责任!享受权利的同时要承担义务和责任!!方案性的东西定错了,设计人员到最后还得负责,设计到什么时候责任都是最大的,所以现在只要设计签我名的我一定会坚持到底不妥协。
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 13:51:41 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-7 13:19
关于维修人员的问题,哎,前几天身边就恰好发生了一件这样的事情:我小舅子的小伙伴去山上检修变压器,完 ...

没看懂。

和本帖有啥关系?
     
发表于 2016-4-7 14:18:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-7 17:13 编辑
尺短寸长 发表于 2016-4-7 13:51
没看懂。

和本帖有啥关系?

对应rainmen_73在32楼的说法,我的意思是说检修完难道不试一下设备好没好么,试了难道会发现不了越级跳了维修的设备没电能正常运行不?然后说起维修人员试不试怂管的话题,才说起这个事情维修人员也是很重要的,怂管不试了以后着火了消防设备没电无法启动就会出事,只是举了个例子而已,尺总不用太认真;是我说话逻辑有问题,sorry
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:26:42 | 显示全部楼层
{:sweat:}

检修故障致越级跳闸,维修人员居然不知,这个也太说不过去了。

正常情况下的维修,动用该消防风机的ATSE电源,是用不着上纲上线的。
反过来说,正常情况下的维修,动用该消防风机的ATSE电源,合情合理。

天朝的消防电气,有点走火入魔的感觉。
发表于 2017-7-25 19:14:05 | 显示全部楼层

50034 上P94页有解释。